FID-ova sklopka
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax
FID-ova sklopka
Evo malo da se i ja javim. Upravo radim kod jednog lika koji zeli da stavi elektricno brojilo izvan kuce. To je vec gotova stvar dogovoreno s ovima iz elektre. samo sad me jedna stvar zanima. Sa brojila ide dovod u prizemlje, a posto je prizemlje stara kuc instalacija je nulovana. Sa ploce gdje je nulovano ide dovod dalje na 1. kat gdje ce biti nova instalacija. Sad mene zanima mogu li gore na katu staviti fidovu sklopku. Znaci ulaz u fidovu sklopku bi bio nulovan jer ide sa prizemlja, a izlaz je normalan N, L, i PE. Hoce li mi fidova normalno reagirati ili i ulaz u fidovu mora niti "ne nulovan". Neznam da li ste ovo razumjeli ako niste probat cu bolje objasniti.
postoje i ove monofazne ili fidove sa jednu fazu. nemoze se spojit fidova zastitna sklopka ako je nula spojena sa zastitinim kontaktom (citaj uzemljenjem) jer to i stiti, znaci izmedju nule i uzemljenja nesmije biti ama bas nakakvog spoja, a kamoli izmadju faze i uzemljenja, na to se nesmije ni pomislit . moras mu razdvojit uzemljenje o nule, ako je taj kat ili sprat renoviran sigurno je razdvojeno, onda mu mozes spojit al na staru instalaciju neide sigurno. pozz
Enigma_el
-
- Posts: 13
- Joined: 09-08-2007, 00:16
- Location: Busovaca,BiH
ispravno pedja...ako je u prizemlju vec nulovano a ti dovod za kat zelis dovuci iz prizemlja i spojiti ga na FID nemozes jel FID ti sluzi da razvojis nulu i zemlju,a u nulovanju zemlja i nula idu zajedno...jedini nacin je da dovuces zemlju nanovo...ili dogovori sa elektrom da i oni razdvoje nulu od zemlje i u prizemlju stavis FID i nove sabirnice za nulu i zemlje pa dalje proslijedis na kat...
Mozes imati potpis dug cak 255 znakova!