UPS Digital Energy-prepravka

Diskusija o popravkama raznih elektronskih aparata. Njihove sheme, dorade i slično.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF

Post Reply
almiratx
Posts: 17
Joined: 09-12-2015, 17:55

UPS Digital Energy-prepravka

Post by almiratx »

Pozdrav forumaši,dobio sam neki ups malo jači,okačiću slike da se vidi,uz njega su došla dva paketa baterija,svaki paket je 36 vdc/14Ah,u svakoj kutiji je po 6 baterija po 12V/7,2 Ah,sve baterije su naravno za zamjene,eh mene zanima da li mogu umjesto original bat.prepraviti na akumulator,da li moze od 12V/55Ah,ili dva od 12V/55Ah u seriju dako da imam 24V /55AhImagegif hosting
https://postimg.cc/image/xeoiqnkhb/
https://postimg.cc/image/n3fihl5ef/
almiratx
Posts: 17
Joined: 09-12-2015, 17:55

Re: UPS Digital Energy-prepravka

Post by almiratx »

Slabo slike s mob idu,uglavnom 1500 VA,1350Wat,čista sinusoida
http://uk.geindustrial.com/products/ups ... 700va-2kva
Tu su specifikacije ovaj je model 1500
User avatar
Kukinjos
Pravi forumaš
Pravi forumaš
Posts: 1724
Joined: 28-03-2012, 18:01
Location: Split

Re: UPS Digital Energy-prepravka

Post by Kukinjos »

Neće ići, to je sinusni on-line UPS, baterije moraju biti TRI od 12V u seriji ili će davati grešku i neće radit. Naravno da bi trebale biti tri identične baterije i jednako stare. Kapacitet im nije toliko važan (samo da je isti!), ali ne smiješ pretjerivat, jer bi mogao imati problem s preopterećenjem internog punjača.
Cezare, star sam i nemoćan, ali poslušaj moj savjet ....
almiratx
Posts: 17
Joined: 09-12-2015, 17:55

Re: UPS Digital Energy-prepravka

Post by almiratx »

To sam i mislio da moraju 3 akum...evo sad sam otvorio ups i on ima 3 baterije po 12V 9Ah,premjerio sam svaku posebno i sve tri imaju 11,7V ,dali se te baterije mogu scim dofilati,"probuditi" ili su jednostavno za reciklaze.
Namjera je bila da ups prepravim za pumpe od centralnog grijanja i mozda koju led plafonjeru ili nesto sa led da manje troši struje