Pomoc oko transformatora
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF
Pomoc oko transformatora
Dakle trebam napajanje za jednu plocicu. Uglavnom trebam s trafo-a izvest +/-15V okej spojim na greatz i sve 5 ali trafo koji sam uzeo ima 4 izvoda sad posto nisam bas vjest u tome svemu na koje izvode da spojim greatz i kako do uzemljenja tj. 0 rijec je o sljedecem trafo-u
http://datasheet.octopart.com/44274-Myr ... 547938.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala na razmijevanju i pomoci!
http://datasheet.octopart.com/44274-Myr ... 547938.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala na razmijevanju i pomoci!
Re: Pomoc oko transformatora
U datasheetu koji si ti postavio imaš sve.
Između 1-6 je primar - 230V
7-8 i 11-12; 2x6V i 2x24V.
Između 1-6 je primar - 230V
7-8 i 11-12; 2x6V i 2x24V.
Ne vjeruj u čuda - računaj na njih!
Re: Pomoc oko transformatora
Sve ti lijepo piše:
primar: 230V (1-6)
sekundar1: 15V (7-8)
sekundar2: 15V (11-12)
Znači imaš DVA sekundara i trebaš spojiti DVA gretza
primar: 230V (1-6)
sekundar1: 15V (7-8)
sekundar2: 15V (11-12)
Znači imaš DVA sekundara i trebaš spojiti DVA gretza
Re: Pomoc oko transformatora
Trebaš spojiti dva graetza ako češ koristiti oba izlaza, za što je transformator i namjenjen.
Ne vjeruj u čuda - računaj na njih!
Re: Pomoc oko transformatora
Namjena je za ovo: http://www.circuit-projects.com/audio/3 ... rcuit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A kako da dobijem GND tj. gdje je uzemljenje?
A kako da dobijem GND tj. gdje je uzemljenje?
Re: Pomoc oko transformatora
To ti je simetrično napajanje, moraš imati GND na transformatoru, a gdje ti je, ne vidim.
Ne vjeruj u čuda - računaj na njih!
Re: Pomoc oko transformatora
Spojiti terba minus prvog gretza sa plusom drugog gretza; i to je GND
Re: Pomoc oko transformatora
Koji trafo (ref) sa onog pdf-a imaš. francuski A znači DO; a ET znači I
Re: Pomoc oko transformatora
IMAM ovaj 44274 (2x15V)
Re: Pomoc oko transformatora
Spoji ovako:Marin13 wrote:A kako da dobijem GND tj. gdje je uzemljenje?
7 - na Gretz
8 i 11 zajedno - masa
12 - na Gretz
Na + i na - od Gretza po elektrolitski kond prema masi... i onda dalje stabilizstor... ili već šta ti treba!
Ne lupaj...78L05 wrote:Trebaš spojiti dva graetza ako češ koristiti oba izlaza...
Re: Pomoc oko transformatora
a zašto bi čovjek kupovao 2 gretza kada mu je dovoljan jedan
ti jednostavno moraš dobiti srednji izvod znaći spojiti ćeš jednu žicu s prvog sekundara s jednom žicom drugog sekundara i to će ti biti GND..
ostala 2 izvoda spajaš na gretz..i onda sa + gretza imaš +15, a sa - imaš -15
na linku možeš vidjeti sliku..nemoj da to zbuni to što trafo ima 3 žice
http://bas.elitesecurity.org/psu1.gif
edit: shenda je brži
ti jednostavno moraš dobiti srednji izvod znaći spojiti ćeš jednu žicu s prvog sekundara s jednom žicom drugog sekundara i to će ti biti GND..
ostala 2 izvoda spajaš na gretz..i onda sa + gretza imaš +15, a sa - imaš -15
na linku možeš vidjeti sliku..nemoj da to zbuni to što trafo ima 3 žice
http://bas.elitesecurity.org/psu1.gif
edit: shenda je brži
Re: Pomoc oko transformatora
Napon će ti biti veči od 15V; to znaš izračunati.
Može I OVAKO kako Shenda kaže.
Može I OVAKO kako Shenda kaže.
Re: Pomoc oko transformatora
Kako mu ne trebaju dva graetza kada mora ispraviti i 6V i 24V?Ne lupaj...78L05 wrote:Trebaš spojiti dva graetza ako češ koristiti oba izlaza...
Ne vjeruj u čuda - računaj na njih!
Re: Pomoc oko transformatora
di su tu tih 6 i 24?Marin13 wrote:IMAM ovaj 44274 (2x15V)
tako je bobe napon će biti veči za korijen iz 2 ili 1,4x 15 V..
Re: Pomoc oko transformatora
Ne trebam 6 ni 24 trebam samo +15,-15 i GND to je to!
Re: Pomoc oko transformatora
Ja se ispričavam, odmah sam pogledao sliku, nisam se kasnije vračao na post, tako da sam ja odgovarao da mu trebaju dva graetza kada bi koristio transformator sa izlazima 6V i 24V, ali u ovom slučaju mu ne trebaju dva graetza, dovoljan je jedan.
@elektor, neće baš biti samo ta promjena napona. Prvo će pasti napon na diodama u graetzu, a tek onda kod filtriranja će ići x 1.41V (korijen iz dva).
@elektor, neće baš biti samo ta promjena napona. Prvo će pasti napon na diodama u graetzu, a tek onda kod filtriranja će ići x 1.41V (korijen iz dva).
Ne vjeruj u čuda - računaj na njih!
Re: Pomoc oko transformatora
Nemoj piti na Veliki petak... nije lijepo!78L05 wrote:Kako mu ne trebaju dva graetza kada mora ispraviti i 6V i 24V?
Re: Pomoc oko transformatora
78L05 trebaš upisati kratki tečaj francuskog
Marine dali ti je jasno da češ dobiti +/- 21V
Marine dali ti je jasno da češ dobiti +/- 21V
Re: Pomoc oko transformatora
78L05 pad napona na diodama sam zanemario
Re: Pomoc oko transformatora
Kuzim sad, jedan izvod s primarnog i jedan izvod sa sekundarnog skojeni daju GND ostalo ide na greatz i to je to!?
Cekaj odkud san +/-21V?!?!
Cekaj odkud san +/-21V?!?!
Last edited by Marin13 on 02-04-2010, 22:10, edited 1 time in total.