Mozda ovo nije tema koju pokrecem prvi put ali molim semu za ukljucivanje TA peci kad je jeftina struja
Hvala
Punjenje Ta peci kad je jeftina struja
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax
Punjenje Ta peci kad je jeftina struja
Gore visoko dole tvrdo
Re: Punjenje Ta peci kad je jeftina struja
Nemam semu... Ali radio sam. Samo spojis rele paralelno onoj lampici za jeftinu struju, i na rele spojis pec.
Re: Punjenje Ta peci kad je jeftina struja
Hvala Pedja ali mi treba vise podatak .relej 220?, amperaza?...ipak bi volio semu sa detaljma ...22oV!!!!
Gore visoko dole tvrdo
Re: Punjenje Ta peci kad je jeftina struja
kolike snage je ta tvoja pec?
Re: Punjenje Ta peci kad je jeftina struja
prema snagi peci izracunas koliku struju vuce i prema tome dimenzioniras relej.
Sačuvajte drveće => pojedite dabra.
Re: Punjenje Ta peci kad je jeftina struja
Već sam radio sličnu stvar samo što je bilo riječ o tri peći i bojelru koji su se automatski palili kada je jeftina struja.
Sklopnik CN 25 (rele) sam ugradaio u razvodni ormar a pobuđivao ga je impuls sa uklopnog sata.
Pošto su peći bile 3KW+4KW+4KW svaka je bila spojena trofaznim priključkom radi rasterećenja.
Obzirom da ti na pećima treba napon i kada je skupa struja, dabi pokrenuo ventilatori, praznio peći i grijao prostor naj jednostavnije je bilo povući još jedan monofazni priključak na peć sa naj bliže utičnice a na samoj peći odvojiti napajanje ventilatora na taj priključak.
Obzirom da se kod tebe tradi samo o jednoj peći i manje snage preporučio bih ti da staviš rele unutar same peći i tajmer 24h (ako ima prostora) i preko tog relea napajaš grijač dok bi ventilatori ostali na direktnom napajanju. Inače 16A rele za 2,5 KW može ako niej neki kineski.....
Ako trebaš neka dodatna pojašnjenja javi se na PM ili mail : mimi.zg@gmail.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Mimi
Sklopnik CN 25 (rele) sam ugradaio u razvodni ormar a pobuđivao ga je impuls sa uklopnog sata.
Pošto su peći bile 3KW+4KW+4KW svaka je bila spojena trofaznim priključkom radi rasterećenja.
Obzirom da ti na pećima treba napon i kada je skupa struja, dabi pokrenuo ventilatori, praznio peći i grijao prostor naj jednostavnije je bilo povući još jedan monofazni priključak na peć sa naj bliže utičnice a na samoj peći odvojiti napajanje ventilatora na taj priključak.
Obzirom da se kod tebe tradi samo o jednoj peći i manje snage preporučio bih ti da staviš rele unutar same peći i tajmer 24h (ako ima prostora) i preko tog relea napajaš grijač dok bi ventilatori ostali na direktnom napajanju. Inače 16A rele za 2,5 KW može ako niej neki kineski.....

Ako trebaš neka dodatna pojašnjenja javi se na PM ili mail : mimi.zg@gmail.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Mimi
Re: Punjenje Ta peci kad je jeftina struja
Zahvaljujem na savjetu i objasnjenju m i m i ......javicu se ako ne uspijem sve rijesiti....pozdrav i hvala jos jednom.
Gore visoko dole tvrdo
Re: Punjenje Ta peci kad je jeftina struja
nema na čemu, sretno i javi se ako gdje zapne ! 