Frekventni pretvarač Altivar 71

Rasprava o el. shemama, pitanja i diskusije. Ako ti treba neka shema, ovdje pitaj.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax

Post Reply
User avatar
kranes
Penjem se :)
Penjem se :)
Posts: 65
Joined: 09-02-2010, 18:56

Frekventni pretvarač Altivar 71

Post by kranes »

Pozdrav svima...
Potrebno mi je malo pomoći oko frekventnog pretvarača,vjerujem da se neko od Vas susreo sa istim pretvaračem.Problem mi je oko samog hlađenja pretvarača.Prilikom testiranja ventilatori su se pokrenuli nakon pola sata rada motora radili par sek i više se nisu uključivali iako je motor radio oko 2 sata.Zaštita od pregrijavanja pretrvarača nije izbacivala,a dostigao je 65% termičkog opterećenja ili 65stepeni C šta već pokazuje parametar "tHd" u izborniku "SUP" .Kod svih pretvarača sa kojim sam se susreo u praksi kod svih se ventilator uključuje odmah po nalog za start.Sa Altivar 71 nisam imao iskustva pa me to malo buni.Nigdje nisam našao parametar sa kojim bih podesio režim rada ventilatora.
Pretvarač je dakle SCHNEIDER ELECTRIC ATV 71 11 KW.-400V Preko njeg rade dva motora paralelno spojena od po 4 KW.
Molio bih sve za pomoć,svaki savjet je dobro došao.
Hvala ...

MOLIM MODERATORA DA MI NE PREBACUJE TEMU AKO JE MOGUĆE JER SE "ŠEME"NAJVIŠE POSJEĆUJU NA FORUMU I JEDINO OVDJE ĆE MI NEKO POMOĆI.HVALA NA RAZUMIJEVANJU... :wink:
User avatar
pajser
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1496
Joined: 02-07-2009, 15:21
Location: Hrvatska, Zagreb
Contact:

Re: Frekventni pretvarač Altivar 71

Post by pajser »

Pretvarač vjerojatno ima zadanu temperaturu pri kojoj se ventilator pokreče, kao grafičke ili procesor, ne radi ventilator punom brzinom stalno, nego po potrebi, kad se zagrije na određenu temperaturu onda se podigne na 100% okretaja.
Kaže kondenzator zavojnici: "A jesi smotana", " Ma nabijem te"-odgovori zavojnica, a otpornik kaže "samo preko mene mrtva"
Hask0
Posts: 2
Joined: 01-03-2011, 18:14

Re: Frekventni pretvarač Altivar 71

Post by Hask0 »

pozz
E ovako druze jesam se susreco i to cesto svaki dan se susrecem sa frekventnim uredajima a taj altivar je tako cudan tako da i radi ventilator pali tek kad se zagrije do maksimalne temperature onda tek tad se pali zavisno od samog pretvaraca zna se desit da dva pretvaraca nerade isto
u nekih se pali prije u nekih kasnije a nekad i odma pri startanju .
User avatar
kranes
Penjem se :)
Penjem se :)
Posts: 65
Joined: 09-02-2010, 18:56

Re: Frekventni pretvarač Altivar 71

Post by kranes »

Hask0 wrote:pozz
E ovako druze jesam se susreco i to cesto svaki dan se susrecem sa frekventnim uredajima a taj altivar je tako cudan tako da i radi ventilator pali tek kad se zagrije do maksimalne temperature onda tek tad se pali zavisno od samog pretvaraca zna se desit da dva pretvaraca nerade isto
u nekih se pali prije u nekih kasnije a nekad i odma pri startanju .
Hvala puno Hasko,evo i ovaj radi već par dana,i nije dolazilo do pregrijavanja.Pozdrav
Hask0
Posts: 2
Joined: 01-03-2011, 18:14

Re: Frekventni pretvarač Altivar 71

Post by Hask0 »

ma to ti je da budes bez problema dva motora po 4 kw a frekventni je 11 kw pa tako da imas lufta sa amperazom nece stvarat problem a vjerovatno je pogon krana
pa tako da je i samo opterecenje manje nije ko na pogonu dizanja
da moras imat jaci frekventni u odnosu na motor
Post Reply