Kako riješit ovaj problem?

Rasprava o PIC mikrokontrolerima, PIC projekti i drugo vezano za PIC-eve...

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax

Post Reply
Brenko
Posts: 9
Joined: 31-03-2009, 21:36

Kako riješit ovaj problem?

Post by Brenko »

Bok, društvo!

Ovako moram napravit kontroler (16F84 ILI 877) koji upravlja sa 2 ili više releja.
Prioritet mu je napon mreže, a kad mreza nestane automatski prebaci na agregat.
Uz to i ako nestane i samo jedna faza na mreži on prebaci na agregat.
Kad se pojavi mreža opet prebaci na mrežu.

Ljudi treban neke korisne savjete kak to izvest.
Attachments
Kontroler.rar
(3.85 KiB) Downloaded 240 times
User avatar
mirzza
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 722
Joined: 05-12-2006, 22:33
Location: Tuzla

Re: Kako riješit ovaj problem?

Post by mirzza »

Sto se tice logike to ti je lako uradit.
To ti je obino NI logicko kolo sa samo vise ulaza. Ono ti radi na principu kada su sve jedinice onda je na njeogom izlazu 0, a kad neka od tih vrijednosti fali onda je na izlazu logicko 1. I onda kada ti ne fali ni jedna faza ne ukljucuje relej, a cim ti nestane jedan od tih ulaza na izlazu mikrokontrolera ce biti logicko 1 i relej ce okinut.

Ako hoces jasnije i korektni odgovor moras jasnije i objasnit svoj problem. Sta ce ti releji radit releji ? ukljucivat agregat, ukljucivat neke sklopke ili sta vec?
yt1nvs
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 286
Joined: 30-03-2009, 16:54

Re: Kako riješit ovaj problem?

Post by yt1nvs »

To sto tebi treba nije samo savet vec ceo projekat.Ja sam radio ceo kontroler koji u potpunosti kontrolise agregat.Kompletnu elektroniku i pravo za dalju proizvodnju je odkupila firma SOMA ELEKTRONIKA pa ga ovde ne mogu objaviti.
User avatar
Drago_Zg
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 583
Joined: 16-09-2008, 19:40

Re: Kako riješit ovaj problem?

Post by Drago_Zg »

Brenko to treba za školu ?
[URL=https://meettomy.site]Beautiful Womans in your city[/URL]
User avatar
Kizo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 387
Joined: 01-11-2009, 22:40
Location: Hrvatska

Re: Kako riješit ovaj problem?

Post by Kizo »

Ako ne trebaju nikakvi posebni zahtjevi osim oni navedeni u prvom postu onda ni ne treba uC. Da se riješiti i u relejnoj tehnici.
Npr. ovako nešto sklepano nabrzaka:
http://img16.imageshack.us/img16/5994/onostosvjetli.png
User avatar
kizbaja
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 904
Joined: 18-11-2010, 15:26
Location: Croatia, Rijeka

Re: Kako riješit ovaj problem?

Post by kizbaja »

imas za kupit original sklop za detekciju prisutnosti faza u kucistu od automatskog osiguraca
ima na sebi relej sa NC i NO kontaktima
rerej uklopi samo kad su prisutne sve tri faze
treba ti samo to i tropolni relej sa NC kontaktima
Nikad briga, nikad stres, pijte samo Kraš Express
Brenko
Posts: 9
Joined: 31-03-2009, 21:36

Re: Kako riješit ovaj problem?

Post by Brenko »

Znam da se može riješit u relejnoj tehnici, ali mi treba sa microkontrolerom jer moram imati još nekoliko
izlaza ili ulaza koje mogu programirat ovisno o stanju kakvom mi treba.

pa me zanima kako da napajam svoj microkontroler sa mreže ili agregata ili trebam neko UPS napajanje(rezervno koje bi htio izbječi).
yt1nvs
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 286
Joined: 30-03-2009, 16:54

Re: Kako riješit ovaj problem?

Post by yt1nvs »

U principu elektronika radi ovako:

1.merenja da li su prisutne sve tri faze iz gradske mreze.
2.ako nema gr.mr. cekas odredjeno vreme (podesiva opcija) 1s do 15min
3.ako i dalje nema gr.mr.startujes motor agregata (verglanje)
4.startovanje motora vrsis max. do pet puta i pratis da li je motor upalio svaki put posle
verglanja. Ako nije upalio ides u alarmiranje sirena,dojava da nesto sa agr. nije u redu.
5.ako je upalio motor cekas 30s da se motor zagreje
6.sad meris da li su sve tri faze sa agr. ok
7.ako je sve ok sa agr. isklucujes mrezni kontaktor(sklopka) pauza 3s ukljucujes agr. kontaktor
u protivnom ides u alaarm
8.pratis rad agr. ulje,temperaturu i meris da li su sve tri faze sa agr. ok
ako nesto ne valja gasis agr. sklopku pauza 3s palis mr. sklopku i ides u alarm
9.ako je agr. ok radi i uvek prati da li je dosla gradska mr.
10.pri dolasku gradske mr. cekas odredjeno vreme (podesiva opcija) 1min do 15min
11.gradska mr. je ok gasis agr. sklopku pauza 3s palis mr. sklopku
12. gasis agr.(prekidas dovod goriva) ili sl.i opet iz pocetka

sve ovo bez problema odradi PIC 16F628 kao osnova kontrole.Izlazi za kontrolu su relejni.

ima tu jos opcija test mod servis mod ali za osnovu ti nije bitno.

novija verzija je sa 18F serijom ima LCD i jos nekih gluposti!
Brenko
Posts: 9
Joined: 31-03-2009, 21:36

Re: Kako riješit ovaj problem?

Post by Brenko »

A kako ti se napaja 16F628 preko mreže ili agregata?
Što se događa kad je na mreži, pa ti se mreža isključi?
yt1nvs
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 286
Joined: 30-03-2009, 16:54

Re: Kako riješit ovaj problem?

Post by yt1nvs »

AKUMULATOR je osnova napajanja u tim sistemima i naravno da se uvek puni .
Post Reply