Zaštita lv stane transformatora

High voltage sekcija. Sve vezano za tehniku visokog napona.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax

Post Reply
stanis
Posts: 2
Joined: 14-09-2018, 16:37

Zaštita lv stane transformatora

Post by stanis »

Prije svega želio bih da vas sve pozdravim.

Imam dva paralelno spojena transformatora 10/0,4 kV.
Zanima me koja bi bila najbolja zaštita na niskonaponskoj strani.

Lp
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: Zaštita lv stane transformatora

Post by tandrkalo »

Pa tu standardno ide zastita od niskog nivoa ulja u kazanu, takozvana buholc zastita, termometar na kazanu za ulje i Bimetalna zastita...
Ugraditi jedan bimetal na Strujne merne transformatore i podesiti ga spram struje transformatora...
Sve te zastite da deluju na visokonaponski prekidac tako sto ce ga iskljuciti ako se bilo sta od ovoga desi...