Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
I izvini za otpornike, na tranzistorima, skroz zaboravih da su mosfeti... Na njima nema potrebe u ovakvim semama. Meni je nesto bilo u glavi da su bipolarni tranzistori. Tacnije nije mi nista bilo u glavi 

Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Fali kondezatora svuda...
I pre i posle otpornika R5 i on je 10R a ne 10K. Blizu pinova napajanja pica, DS-a...
I pre i posle otpornika R5 i on je 10R a ne 10K. Blizu pinova napajanja pica, DS-a...
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Zbog sigurnosti i filtriranja napona, i najmanja smetnja dovest će do greške. Ovdje u tvom slučaju to i nije toliko 'bitno' ali je dobro da se učiš pravilno radit.
Za čega uopće služi taj R5 otpornik?
Za čega uopće služi taj R5 otpornik?
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
A ti kondezatori sluze da bi uredjaj imao sto vise delova
Na benziskim motorima imas bobinu, koja proizvodi nekoliko desetina hiljada volti. Parazitnim kapacitivnostima se to prenosi na ostalu instalaciju i na tih 14V, zna da bude svega i samo ne 14V. Zna da bude pikova i na desetine volti. Druga stvar ako je u pitanju "paralelni regler" on stalno pravi kratak spoj izmedju mase i kalema. A da ne spominjem CDI, koji iste pizdarije pravi u krugu sa bobinom. i zica koja sa bobine ide u obrtomer.
I tu onda bude kojekavog smeca na napajanju...
E sad da se ne bi puno zajebavali sa induktivnostima, kondezatorima itd, turis jedan otpornik, gomilu kondezatora, i imas prilicno dobar filter za napajanje. Potrosnja uredjaja je mala, pa gubitci na otporniku su relativno mali, a za efikasnost ko da je bitno...
Sve je digitalno, pa smetnje nece uticati previse na merenje, pogotovo za ovu primenu.
Ali lako mogu da ubiju 7805, a on kad ode ubice sve iza sebe.

Na benziskim motorima imas bobinu, koja proizvodi nekoliko desetina hiljada volti. Parazitnim kapacitivnostima se to prenosi na ostalu instalaciju i na tih 14V, zna da bude svega i samo ne 14V. Zna da bude pikova i na desetine volti. Druga stvar ako je u pitanju "paralelni regler" on stalno pravi kratak spoj izmedju mase i kalema. A da ne spominjem CDI, koji iste pizdarije pravi u krugu sa bobinom. i zica koja sa bobine ide u obrtomer.
I tu onda bude kojekavog smeca na napajanju...
E sad da se ne bi puno zajebavali sa induktivnostima, kondezatorima itd, turis jedan otpornik, gomilu kondezatora, i imas prilicno dobar filter za napajanje. Potrosnja uredjaja je mala, pa gubitci na otporniku su relativno mali, a za efikasnost ko da je bitno...
Sve je digitalno, pa smetnje nece uticati previse na merenje, pogotovo za ovu primenu.
Ali lako mogu da ubiju 7805, a on kad ode ubice sve iza sebe.
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Da, kapiram...
Pa sta mislis da li jos da dodam kondenzatore ili je sema ok.
Hvala za informacije!
Pa sta mislis da li jos da dodam kondenzatore ili je sema ok.
Hvala za informacije!
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Dodaj svuda 100 i 10nF.
Blizu stabilizatora, pica i ds-a. I njih fizicki treba da stavis sto blize moguce pinovima za napajanje.
Blizu stabilizatora, pica i ds-a. I njih fizicki treba da stavis sto blize moguce pinovima za napajanje.
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Ne. Ja reko 10 i 100nF, a ne uF, i fale ti ispred stabilizatora...
I na mclr mozes staviti 10nF prema masi.
I na mclr mozes staviti 10nF prema masi.
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
C8 ide na pin 4 od PIC-a. I fali ti neki elektrolit i posle stabilizatora.
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Za čega služi R5?
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Sa C7 cini RC filter.
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Za uklonit moguće smetnje?pedja089 wrote:Sa C7 cini RC filter.
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
pedja089 wrote:A ti kondezatori sluze da bi uredjaj imao sto vise delova![]()
Na benziskim motorima imas bobinu, koja proizvodi nekoliko desetina hiljada volti. Parazitnim kapacitivnostima se to prenosi na ostalu instalaciju i na tih 14V, zna da bude svega i samo ne 14V. Zna da bude pikova i na desetine volti. Druga stvar ako je u pitanju "paralelni regler" on stalno pravi kratak spoj izmedju mase i kalema. A da ne spominjem CDI, koji iste pizdarije pravi u krugu sa bobinom. i zica koja sa bobine ide u obrtomer.
I tu onda bude kojekavog smeca na napajanju...
E sad da se ne bi puno zajebavali sa induktivnostima, kondezatorima itd, turis jedan otpornik, gomilu kondezatora, i imas prilicno dobar filter za napajanje. Potrosnja uredjaja je mala, pa gubitci na otporniku su relativno mali, a za efikasnost ko da je bitno...
Sve je digitalno, pa smetnje nece uticati previse na merenje, pogotovo za ovu primenu.
Ali lako mogu da ubiju 7805, a on kad ode ubice sve iza sebe.
Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Mozes li da mi ptvrdis da li je sema sad ok. Da napokon krenem u proces izrade



Re: Shema za senzor toplote od 20 do 100 oma
Treba da jeste.