Ulaz mikrokontrolera na 230VAC

Rasprava o el. shemama, pitanja i diskusije. Ako ti treba neka shema, ovdje pitaj.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax

Post Reply
GAC
Posts: 15
Joined: 16-07-2010, 21:45
Location: Virovitica, Hrvatska

Ulaz mikrokontrolera na 230VAC

Post by GAC »

Da li ima tko dobar prijedlog kako direktno spojiti PIC digitalni ulaz na 230VAC, ali galvanski odvojen preko optokaplera.

Nešto slično se koristi na LOGO PLC uređajima koji rade samo na 230VAC.

Ako samo spojim 230VAC na optocoupler s otpornikom kao strujnim limiterom neću dobiti kontinuirani signal već pulsirajući koji će otići na nulu kada sinusoida prođe kroz nulu, pa to treba obraditi u softwareu, ali možda postoji i bolji način.

zahvaljujem.
User avatar
pedja089
Administrator sajta
Administrator sajta
Posts: 7876
Joined: 20-02-2007, 14:50
Location: Beočin -Srbija

Re: Ulaz mikrokontrolera na 230VAC

Post by pedja089 »

Upravo kako si i rekao, samo treba dodati 1 diodu, ukoliko nije optokapler sa antiparalelno spojenim diodama.
Samo da ne bi dobio to pulsiranje moras dodati kondezator paralelno tranzistoru. A njegovu vrednost izracunas na osnovu struje pull up-a, odnosno otpornika koji koristis za pull up.
izracunas ga tako da mu vreme prelaska sa 0 na 1 bude oko 2-3 periode ili poluperiode( zavisi kakav optokapler koristis, i dali ide dioda ili grec).
Samo kasnjenje sa 0 na 1 ce ti biti do nekih 100mS, sto mislim da nece biti problem.
Mada ako se koristi grec na ulazu, ili optokapler sa 2 led, to vreme za koje je opto iskljucen je jako malo, tako da u tom slucaju kondezator moze biti jos manji. Koliko manji, e za to osciloskop u ruke pa probaj.
Post Reply