Problemi sa strujom

Forum o svemu i svačemu, ALI vezanim za elektroniku.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF

volter
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 250
Joined: 19-08-2009, 16:58
Location: Tuzlanski kanton, JN94IF

Re: Problemi sa strujom

Post by volter »

e mnogo hvala za odgovore...
@pajser, pogodio si, zivim u starijoj zgradi, osim moje zgrade skoro citava ulica se napaja iz tog trafo-a, danas mi se prijatelj koji zivi blizu mene u kuci(citaj: napaja se iz tog trafo-a) zalio da je i kod njega sinoc toliko opao napon da je sijalica jedva svjetlila. Inace taj nas trafo osim jucerasnjeg (rekordnog) pada napona skoro pa redovno "izbacuje", ali....neznam kakva je kod vas situacija u Hr, ali kod nas u BiH (ja zivim u Kladnju malo mjesto izmedju Tuzle i Sarajeva) el. distr. nije toliko brza i ne trudi se uopste da rijesi taj problem iako smo se nekoliko puta zalili.

@morgan, batka, elektor; znam da je dozvoljen pad napona oko 5%, razmisljao sam i o stabilizatoru napona, ali neznam bili i on rijesio moj problem.

Koliko moze varirati napon u mrezi da bi stabilizator davao prilicno stabilan napon?
Moze li nekom elektromotoru, recimo od frizidera i na koji nacin nastetiti da se napaja sa nekih 100V, ili ga je bolje iskljuciti skroz iz mreze dok napon ne poraste?
User avatar
pajser
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1496
Joined: 02-07-2009, 15:21
Location: Hrvatska, Zagreb
Contact:

Re: Problemi sa strujom

Post by pajser »

Hmm, može, kaveznim motorima kakve imaš u hladnjaku šteti snižen napon, mislim da oni onda žele povuč veču struju kako bi moment održali, te se tako pregriju i unište. E sad što se stabilizatora tiče, nezz kolko napon može bit, mislim da ide čak do 150 V, al ovak nisko mislim da nema. Al opet treba pogledat.
Kaže kondenzator zavojnici: "A jesi smotana", " Ma nabijem te"-odgovori zavojnica, a otpornik kaže "samo preko mene mrtva"
volter
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 250
Joined: 19-08-2009, 16:58
Location: Tuzlanski kanton, JN94IF

Re: Problemi sa strujom

Post by volter »

sto se tice el. motora i ja mislim da oni nastoje da povuku jacu struju, da bi odrzali snagu. nesto sam pravio analogiju sa trofaznom mrezom i trofaznim potrosacem, kod trofaznog potrosaca kad nastane havarijsko stanje, odnosno kad nestane jedne faze potrosac "vuce" struju iz preostale dvije faze da bi odrzao snagu, te na taj nacin povuce mnogo jacu struju u tim granama i pregrije se, ako se nevaram, znam da to nije ista situacija kao ovdje ali to mi je dalo ideju za prvi zakljucak.
User avatar
pajser
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1496
Joined: 02-07-2009, 15:21
Location: Hrvatska, Zagreb
Contact:

Re: Problemi sa strujom

Post by pajser »

Isto je i sa monofaznim i sa trofaznim motorima. A ništa probajte se žalit elektri, recite da dodu mjerit napon da vide, al ak niš ne uspije, ništ drugo nego kupit neki jači stabilizator. Nema ti druge.
Kaže kondenzator zavojnici: "A jesi smotana", " Ma nabijem te"-odgovori zavojnica, a otpornik kaže "samo preko mene mrtva"
User avatar
Smjesko
Stariji član
Stariji član
Posts: 4012
Joined: 26-12-2005, 17:12

Re: Problemi sa strujom

Post by Smjesko »

Svi iz sela/ulice trebaju potpisati peticiju lokalnom elektrodistributeru i zatražiti rješenje tog problema i zaprijetiti da se neće plaćati računi. Vjerojatno i u Bosni postoji neki zakon o obveznim odnosima koji obvezuje obje strane u međusobnom odnosu (u ovom slučaju distributera i potrošača). Svakako treba angažirati odvjetnika u slučaju podizanja tužbe. Najvažnije je da svi u selu/ulici budu složni i onda će se problem brzo riješiti.
volter
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 250
Joined: 19-08-2009, 16:58
Location: Tuzlanski kanton, JN94IF

Re: Problemi sa strujom

Post by volter »

hvala, ma nema nam druge nego pisati peticiju i zaliti se, samo ako ostale komsije budu slozne ali tesko.
User avatar
78L05
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1402
Joined: 28-05-2009, 13:22
Location: Hrvatska

Re: Problemi sa strujom

Post by 78L05 »

MORGAN wrote:Dozvoljeni pad napoja za NN mreže je 5 %...to znači max. 12 volti smije varirati....ne više... :!:
Već 10-ak godina nazivni napon jednofazne mreže iznosi 230V. HEP garantira napon unutar 10% do tvog brojila. Dakle napon smije biti od 207 do 253V. Sve manje i više od toga može prouzrokovati neispravan rad trošila u kućnoj istalaciji, pa čak i pregaranje istih. Ipak, mislim da je izmjereni napon 80V teška pogreška i posljedica nekvalitetnog instrumenta.
Ne vjeruj u čuda - računaj na njih!
User avatar
elektor
Pravi forumaš
Pravi forumaš
Posts: 1588
Joined: 14-10-2008, 20:40
Location: Hrvatska, Rijeka

Re: Problemi sa strujom

Post by elektor »

10-ak godina :?: ne bih se baš složio, istina je da su naponi 230/400V, ali tek par godina, negdje još i nisu..prošle nam je godine to u školi objašnjavao djelatnik HEP-a
User avatar
pajser
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1496
Joined: 02-07-2009, 15:21
Location: Hrvatska, Zagreb
Contact:

Re: Problemi sa strujom

Post by pajser »

Sumnjam da je kvar na instrumentu, a uostalom, uvijek može žarulju priključit, ona ne laže :wink:
Kaže kondenzator zavojnici: "A jesi smotana", " Ma nabijem te"-odgovori zavojnica, a otpornik kaže "samo preko mene mrtva"
volter
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 250
Joined: 19-08-2009, 16:58
Location: Tuzlanski kanton, JN94IF

Re: Problemi sa strujom

Post by volter »

@78L05 vjeruj, i ja bih mislio da je kvar instrumenta da nisam ja mjerio napon u utičnici, i da nisam bio prisutan kad se racunar iskljucio. osim toga svjetlost koju daju sijalice je bilo veoma malog intenziteta da je bila ravna sa svjetlosu plamena obicne svijece... instument kojim je mjereno nekolio dana prije je izmjerio 225 - 230V, a i poslije kada se stanje stabilizovalo daje otprilike isto 225-230V sto je normalno stanje.
User avatar
78L05
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1402
Joined: 28-05-2009, 13:22
Location: Hrvatska

Re: Problemi sa strujom

Post by 78L05 »

Mrežni napon od 80V u NAJBOLJEM slučaju rezultira gašenjem računala. On može prouzrokovati štetu i pregaranje uređaja baš kao i previsoki napon.
Ne vjeruj u čuda - računaj na njih!
Post Reply