Post by ampermetar »

Pozdrav, moj stari je kupio osigurač za neki elektromotor i uzeo je jedan od 6A B karakteristike. I mjerimo mi struju i struja iznosi 6A osigurač ne reagira, struja je 7A osigurač ne reagira. Struja je bila 15A, Osigurač počne zujati i trest se al ne iskapča. Sve je to spojeno na 220 V. Na nulu kad smo ga stavili nije uopće reagirao. Na fazi ponekad izbaci a ponekad ne. U ležečem je položaju. U čemu je problem. I dali ja mogu te osigurače koristit na niže napone.
User avatar
mataya
Pravi forumaš
Pravi forumaš
Posts: 1715
Joined: 04-02-2008, 12:57
Location: HR, Varaždin
Contact:

Re: Automatski osigurač 6A problem

Post by mataya »

B karakteristika znaci da oni iskljucuju na 3-5 X nazivne struje.
on ce se iskljuciti na 18-30A probaj ga opteretiti sa 10-12 A i ostavi oko 10min ako je ispravan mora iskljuciti.

mozes koristiti i na nizim naponima.
ja sam ih koristio i na 24DCV i rade bez problema.
Sačuvajte drveće => pojedite dabra.
ampermetar
Napredujem
Napredujem
Posts: 171
Joined: 25-07-2009, 18:12

Re: Automatski osigurač 6A problem

Post by ampermetar »

Nakon 10 min, pa za 10 min na toj struji motor je več u plamenu!!! :shock: :shock: Zake piše na njemu 6 A onda???
User avatar
bob4
Stariji član
Stariji član
Posts: 2572
Joined: 31-01-2010, 16:12
Location: Kutina

Re: Automatski osigurač 6A problem

Post by bob4 »

Pozdrav. Ti i tata proučite ovo; pa će valjda sve biti jasnije:
http://www.eti.ba/files/userfiles/PDF/S ... podaci.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ampermetar
Napredujem
Napredujem
Posts: 171
Joined: 25-07-2009, 18:12

Re: Automatski osigurač 6A problem

Post by ampermetar »

Aha, vidim, skužio sam sada, samo jeli bitno jel sam ga stavio na fazu ili nulu???
User avatar
bob4
Stariji član
Stariji član
Posts: 2572
Joined: 31-01-2010, 16:12
Location: Kutina

Re: Automatski osigurač 6A problem

Post by bob4 »

NIJE; ali je pravilo da se osigurači i instalacijski automatski prekidači stavljaju u fazu
ampermetar
Napredujem
Napredujem
Posts: 171
Joined: 25-07-2009, 18:12

Re: Automatski osigurač 6A problem

Post by ampermetar »

onda mi je bolje da uzmem rastalne, oni će ipak prekinut na 6A.