explozija iz grla za zarulju

Forum o svemu i svačemu, ALI vezanim za elektroniku.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF

cikljamas
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 410
Joined: 18-10-2008, 13:58
Location: zagreb

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by cikljamas »

naime, ovim citatima sam htio potkrijepiti slijedece :

1. ako je uzemljenje zakraceno na nulu u uticnici, a provuceni su DVOZILNI kablovi,onda fidovka
uopce ne treba...

2. ako je uzemljenje zakraceno na nulu u uticnici, a provuceni su TROZILNI kablovi, onda fidovka
ima smisla, ALI nema smisla zakracivanje nule u uticnici, posto zica od uzemljenja mora zaobici
fidovku i zakratiti se na nulu ispred, a ne iza fidovke...

3.dakle, ako je kod mene zakraceno uzemljenje na nulu u uticnici, fidovka bi trebala izbacivati
ne samo kod kratkog spoja nule i faze nego pri ukljucenju bilo kojeg uredaja, posto su kod mene
provuceni TROZILNI kablovi (i fidovka ocito ima smisla zbog toga)

4.fidovka dakle, doista ne bi smjela izbacivati kod dodira nule i faze, al znam da je izbacivala,
teorija ovdje ocito ima ozbiljan raskorak s praksom i ne znam o cemu se radi, al mislim da nije
rjesenje u zakracivanju uzemljenja na nulu u uticnici, nego u necemu trecemu...
banana
User avatar
Dariolo
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 822
Joined: 24-08-2006, 23:29
Location: Žepče (BiH), Zagreb (HR)

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by Dariolo »

Što se tiče toga u pravu si!
Mada bi se tu još moglo raspravljati danima i nagađati šta bi moglo bit, dok se nepogleda u GRO i ispita FID-ovka niko ti nemože reć točno u čemu je stvar!
cikljamas
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 410
Joined: 18-10-2008, 13:58
Location: zagreb

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by cikljamas »

I to sto kazes, ko se jos brine o tome hoce li ga ubiti struja kad nam drugovi iluminati
spremaju masovan pokolj...evo, ako nekog zanima nek pogleda :
http://www.alternativa-forum.com/svinjs ... gripe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I hvala svima na suradnji u pogledu ovog topica, ako otkrijem zasto fidovka izbacuje, javim, pozdrav !!!
banana
User avatar
race king
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1098
Joined: 11-05-2008, 19:09
Location: Hrvatska, Osijek

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by race king »

pajser wrote: Sam buš se jednog dana prestao javljat na elektronika.ba, a onda čemo znat zake te nema. :azdaja:
ahhaha:
http://www.liveleak.com/view?i=fc0_1243424473" onclick="window.open(this.href);return false;
Dvije ploče jedan izolator,mala moja to je KONDENZATOR...
User avatar
pajser
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1496
Joined: 02-07-2009, 15:21
Location: Hrvatska, Zagreb
Contact:

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by pajser »

ajmeee. Kolki je to napon, 25 kV??? Pa kak ga nije strefilo čim se popeo na krov. Kod mene na vikendici čovjeka ubilo 10 kV, kad je došel na pol metra od žice.
Kaže kondenzator zavojnici: "A jesi smotana", " Ma nabijem te"-odgovori zavojnica, a otpornik kaže "samo preko mene mrtva"
User avatar
pepi
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 964
Joined: 04-12-2006, 18:58
Location: Rijeka, HR
Contact:

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by pepi »

Tip je kreten, čudim se kako ga nije prije ubilo.....
User avatar
pajser
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1496
Joined: 02-07-2009, 15:21
Location: Hrvatska, Zagreb
Contact:

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by pajser »

Da, puka sreča da ga nije strefilo odmah, tak visok napon, sječam se bilo u zg kad su se klinci igrali po vlakovima, mali se popeo na vagon došao na pol metra metar do žice i struja ga odbacila na zid. Mali bio u zavojima ko mumija jedno 5 mjeseci.
Kaže kondenzator zavojnici: "A jesi smotana", " Ma nabijem te"-odgovori zavojnica, a otpornik kaže "samo preko mene mrtva"
User avatar
race king
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1098
Joined: 11-05-2008, 19:09
Location: Hrvatska, Osijek

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by race king »

jbg, da je bio clan elektronika.ba znao bi da se nesmije penjat na vlakove :wink:
Dvije ploče jedan izolator,mala moja to je KONDENZATOR...
vbmaster
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 201
Joined: 04-01-2009, 08:28

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by vbmaster »

Fid sklopka ima dvostruku ulogu u instalaciji....prva je da meri razliku struja u dolasku i odlasku i reaguje na minimalne razlike red velicine oko 30mA, sto sigurno spasava zivot...objasnjenje za bojler je da ako je grejac probijen on nije u kratkom spoju vec u spoju prema kosuljici a samim tim i na uzemljenju pa jedan deo struje odlazi na uzemljenje...i najvaznije je da je svaka fidova sklopka ujedno i limitator (Osigurac cija vrednost pise na kucistu pored struje za iskljucenje) i naravno da ce izbaciti ako neko napravi kratak spoj izmedju faze i nule...to naravno ne znaci da necete staviti i klasicne osigurace u zastitu...jel ovo objasnjava sada sve?
User avatar
Dariolo
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 822
Joined: 24-08-2006, 23:29
Location: Žepče (BiH), Zagreb (HR)

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by Dariolo »

i mi smo to do sad utvrdili ako malo pročitaš prethodne postove :roll: :wink:
cikljamas
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 410
Joined: 18-10-2008, 13:58
Location: zagreb

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by cikljamas »

Dariolo, moze on citati nase prethodne postove kolko hoce, al nigdje nece naci da mi tvrdimo
da spoj nule i faze izbacuje fidovku ako je instalacija napravljena kako treba...
...to i jest poanta cijele ove price...
...sve je pocelo time sto sam se ja zapitao : zasto explozija, a fidovka ne mrda...
...onda smo se svi ufatili ko pijani plota da fidovka nece da reaguje pri spoju nule i faze...
...a ja sam onda postavio pitanje : pa kako to da meni izbacuje kad spojim nulu i fazu...
...na kraju smo zakljucili da nesto ne stima s odnosom teorije i prakse...
...i evo, sad nas covek lepo poucava da fidovka ima dvije funkcije :
1.mjeri razliku u strujama
2.reagira i na minimalne razlike ( to je valjda to kad spojis nulu i fazu, ili dete gurne zicu u uticnicu)
...ovo pod dva smo mi previdjeli, zar ne Dariolo ???
...a sto se tice onog tipa u Indiji il de je to vec bilo : alal mu vera, spalio je sam sebe ko deda Djenku!!!
banana
cikljamas
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 410
Joined: 18-10-2008, 13:58
Location: zagreb

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by cikljamas »

postoji i objasnjenje za onu exploziju koja nije bila popracena izbacivanjem fidovke, radilo se naime
o desetinki sekunde, toliko mislim da je trajao taj spoj nule i faze, evo u tome mislim da je kvaka,
spoj nule i faze je trajao desetinku ili cak i manje i fidovka zato nije imala vremena za reakciju, jer
mislim da joj je potrebno recimo u ovom slucaju npr. dve-tri desetinke sekunde, kao sto je u onom
vec vise puta opisanom slucaju sa peci za pizzu bilo potrebno cak sekundu/dvije nakon ukljucenja
sklopke da fid reagira, mislim da se o tome radi i da je to objasnjenje prvog pitanja koje je glasilo :

Zasto explozija bez reakcije fidovke, odnosno zasto fidovka cak nije sprijecila exploziju ?

A sto se tice drugog pitanja : ne bi li trebala fidovka izbaciti pri spoju nule i faze , Vbmaster nam
rece da NARAVNO da DA, i ja mu vjerujem..

Tako smo odgovorili na oba pitanja, a ako neko misli da ovo nisu ispravni zakljucci, ja sam spreman
na razoblicenje svih zabluda, pogotovo onih za koje mislimo da su tacni ko dva plus dva jednako pet...
banana
cikljamas
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 410
Joined: 18-10-2008, 13:58
Location: zagreb

Re: explozija iz grla za zarulju

Post by cikljamas »

u p.... materinu (oprostite na ovom narodnom obicaju), al brate sto vise klikam na ovaj link
sto ga je postavio Race KIng vise me fata jeza, ne mogu da prestanem da replayam ovaj video,
majki mu ga spalim al je Edison bio djubre, ovako je on spaljivo tisuce macaka i pasa, cak i slonove
po New Yorku da bi zaebo Teslu, smece jedno, aj digni se iz mrtvih da ti zviznem samar, ma
seto bi ti meni po ovim vagonima sve dok se ne bi umorio pa smeo s uma da su to vodici
pod naponom, a ne rukohvati u tramvaju...
P.S. jel zna neko zasto fidovka nije izbacila kad se ovaj sto se svercuje po puferima primio
za ovaj rukohvat ???
banana