loš faktor snage razlog zagrijavanja trafoa
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF
-
- Napredujem
- Posts: 171
- Joined: 25-07-2009, 18:12
loš faktor snage razlog zagrijavanja trafoa
Dali je moguće da se trafo zagrijava zbog lošeg faktora snage, tj zbog prevelke jalove energije??? Kako mogu popraviti faktor snage??
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
- Posts: 1496
- Joined: 02-07-2009, 15:21
- Location: Hrvatska, Zagreb
- Contact:
Re: loš faktor snage razlog zagrijavanja trafoa
Moguće je, jer se kod induktivnih trošila tipa transformatora, elektromotora itd. javlja ta jalovina te se tada povećava prividna snaga i trošilo vuče veću struju pri konstantnom naponu. Faktor snage se može poboljšati kompenzacijskim kondenzatorima koji se spajaju paralelno trošilu( kompenzacijski kondenzator ne trebaš stavljat kod djelatnih otpora, npr obične žarulje... jer su tamo napon i struja u fazi.)
Kaže kondenzator zavojnici: "A jesi smotana", " Ma nabijem te"-odgovori zavojnica, a otpornik kaže "samo preko mene mrtva"