Diferencijani termostat -skljocanje releja

Forum o svemu i svačemu, ALI vezanim za elektroniku.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF

Post Reply
pribek
Posts: 5
Joined: 19-05-2009, 20:04

Diferencijani termostat -skljocanje releja

Post by pribek »

Nedavno sam napravio diferncijani termostat prema shemi: Image
Radi zadovoljavajuce, ali kod ukljucivanja ili iskljucivanja cirkulacione pume relej skljoca (chatter) i iskri.
Jel mi moze netko pomoci kako to rjesiti?
Hvala
User avatar
Smjesko
Stariji član
Stariji član
Posts: 4012
Joined: 26-12-2005, 17:12

Re: Diferencijani termostat -skljocanje releja

Post by Smjesko »

Stavi potpuno novi relej sa snažnim kontaktima, a radne kontakte premosti RC-članom.
User avatar
pedja089
Administrator sajta
Administrator sajta
Posts: 7877
Joined: 20-02-2007, 14:50
Location: Beočin -Srbija

Re: Diferencijani termostat -skljocanje releja

Post by pedja089 »

probaj dodati kondezator od 10uF izmedju baze i mase. mislim da je problem u malom histerezisu izmedju on i off
tox master
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 583
Joined: 09-01-2006, 01:02
Location: brcko dc

Re: Diferencijani termostat -skljocanje releja

Post by tox master »

ja sam jos kao klinac pravio fotorelej a sema je mislim bila identicna osim sto je isao fototranzistor umesto ntc-a i imao sam isti problem da kada kolo treba da upali relej neko vreme relej zuji i nemoze da preklopi kontakte do kraja a za to vreme naravno varnici i pravi problem sijalici.
najjednostavnije sam to resio tako sto sam umesto izlaznog tranzstora stavio triac i to je to.
a moguce je da ti i napajanje pravi problem ako nije stabilisano pa u trenutku paljenja releja pravi mali pad napona koji utice na referntni napon 741 koje onda poludi i pocne stalno da pali-gasi sve dok se ne napravi malo veca razlika izmedju ulaznih napona na ulazima kola.
moguce i da nisam u pravu za ovo posto nisam probao ali ovo sa triacom radi bez greske.

pozdrav
Image
User avatar
hari poter
Napredujem
Napredujem
Posts: 196
Joined: 09-10-2008, 01:46
Location: Beograd
Contact:

Re: Diferencijani termostat -skljocanje releja

Post by hari poter »

Smanji otpornik u povratnoj sprezi
ili
vezi kondenzator c2 na neinvertujuci ulaz.
Usput, 741 je krsh, potrazi 710 ili bar 339.
pozdrav.
Post Reply