Nedavno sam napravio diferncijani termostat prema shemi:
Radi zadovoljavajuce, ali kod ukljucivanja ili iskljucivanja cirkulacione pume relej skljoca (chatter) i iskri.
Jel mi moze netko pomoci kako to rjesiti?
Hvala
Diferencijani termostat -skljocanje releja
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF
Re: Diferencijani termostat -skljocanje releja
Stavi potpuno novi relej sa snažnim kontaktima, a radne kontakte premosti RC-članom.
Re: Diferencijani termostat -skljocanje releja
probaj dodati kondezator od 10uF izmedju baze i mase. mislim da je problem u malom histerezisu izmedju on i off
-
- Odlično uznapredovao
- Posts: 583
- Joined: 09-01-2006, 01:02
- Location: brcko dc
Re: Diferencijani termostat -skljocanje releja
ja sam jos kao klinac pravio fotorelej a sema je mislim bila identicna osim sto je isao fototranzistor umesto ntc-a i imao sam isti problem da kada kolo treba da upali relej neko vreme relej zuji i nemoze da preklopi kontakte do kraja a za to vreme naravno varnici i pravi problem sijalici.
najjednostavnije sam to resio tako sto sam umesto izlaznog tranzstora stavio triac i to je to.
a moguce je da ti i napajanje pravi problem ako nije stabilisano pa u trenutku paljenja releja pravi mali pad napona koji utice na referntni napon 741 koje onda poludi i pocne stalno da pali-gasi sve dok se ne napravi malo veca razlika izmedju ulaznih napona na ulazima kola.
moguce i da nisam u pravu za ovo posto nisam probao ali ovo sa triacom radi bez greske.
pozdrav
najjednostavnije sam to resio tako sto sam umesto izlaznog tranzstora stavio triac i to je to.
a moguce je da ti i napajanje pravi problem ako nije stabilisano pa u trenutku paljenja releja pravi mali pad napona koji utice na referntni napon 741 koje onda poludi i pocne stalno da pali-gasi sve dok se ne napravi malo veca razlika izmedju ulaznih napona na ulazima kola.
moguce i da nisam u pravu za ovo posto nisam probao ali ovo sa triacom radi bez greske.
pozdrav
- hari poter
- Napredujem
- Posts: 196
- Joined: 09-10-2008, 01:46
- Location: Beograd
- Contact:
Re: Diferencijani termostat -skljocanje releja
Smanji otpornik u povratnoj sprezi
ili
vezi kondenzator c2 na neinvertujuci ulaz.
Usput, 741 je krsh, potrazi 710 ili bar 339.
pozdrav.
ili
vezi kondenzator c2 na neinvertujuci ulaz.
Usput, 741 je krsh, potrazi 710 ili bar 339.
pozdrav.