Pad napona

Post by d__d »

Ovako, imam vrt koji je 100-130m od kuće, a stari namjerava kupiti nekakv mali električni motokultivator (za malu površinu) koji je (skromnih) 700W. Problem je što nema struje, a udaljenost od kuće navedena. Koliki bi pad napona bio i da li je značajan kada bi proveo kabel (kroz cijevi i ukopao u zemlju), da općenito ima struje tamo jer će metati i pumpu za vodu? Koliku bi kvadraturu stavio na tu udaljenost?
User avatar
d__d
Penjem se :)
Penjem se :)
Posts: 54
Joined: 30-06-2008, 23:22

Post by d__d »

Tražio sam malo po net-u ali ne znam koliko je pouzdano...kada bi stavio pgp od 4mm^2 na tu udaljenost i s obzirom na snagu potrošača, pad ne bi bio veći od 10-15V?
User avatar
denahv
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1190
Joined: 21-10-2007, 19:15
Location: Osijek

Post by denahv »

Dali bi druga opcija mogao biti neki agregat (generator)?
User avatar
d__d
Penjem se :)
Penjem se :)
Posts: 54
Joined: 30-06-2008, 23:22

Post by d__d »

Pa baš i ne...zbog cijene, a i drugih razloga (zalijevanje prskalicama timerom u određeno vrijeme, dakle pumpa i elektro-ventil traže napajanje u određeno vrijeme jer nema uvijek tko voditi o tome računa). Ali evo našao sam nekakav kalkulator baš za izračun toga što meni treba i rezultati su dosta poražavajući što se tiče gubitka snage ako je napon u mreži 220V.

http://osnove.tel.fer.hr/kalkulatori/padnap1.htm
User avatar
Elektronicar
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 467
Joined: 19-01-2008, 17:05
Location: Balkan

Post by Elektronicar »

Ne brini se za gubitke ako koristis mrezni napon 220V / 50Hz
Kvadratura kabla zasvisi od potrosaca.
User avatar
d__d
Penjem se :)
Penjem se :)
Posts: 54
Joined: 30-06-2008, 23:22

Post by d__d »

Pa mrežni napon, da. Po tome onda gledam samo snagu potošača što se tiče kvadrature kabla, ako kažeš da ne brinem za gubitke (da ponovim još jednom da duljina kabla treba biti oko 130m, a potrošač je snage 700W, 220V). Onda po tome matematički, mogu staviti i kabal od 1mm^2 jer on može izdržati nekih 10-ak ampera. Da li je to zaista tako?
User avatar
MladaNada
Stariji član
Stariji član
Posts: 2529
Joined: 20-05-2006, 14:57
Location: Banja Luka RS , Novi Sad RS , Herceg Novi CG

Post by MladaNada »

Naravno da nije, u racunicu se mora uzeti i serijski otpor provodnika, kao i disipaciju snage!