Napajanje za alarm

Rasprava o el. shemama, pitanja i diskusije. Ako ti treba neka shema, ovdje pitaj.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax

Post Reply
milutin
Posts: 5
Joined: 26-12-2005, 17:56
Location: Beograd
Contact:

Napajanje za alarm

Post by milutin »

Treba mi napajanje za alarmni uredjaj koj ima i UPS u sebi npr. sa olovnom baterijom koja ce preuzeti napajanje kada nestane struje. :idea: :idea:
User avatar
stojke369
Administrator sajta
Administrator sajta
Posts: 3913
Joined: 19-10-2005, 01:41
Location: Srbija-Paracin

Post by stojke369 »

Pa to mozes izvesti i sa releom.povezes ga da spulna radi dok ima 220v cim nestane struja spulna staje sa radom i kontakt relea se prebacuje u drugi polozaj i aktivira napajanje sa akumulatora :P
buco

Post by buco »

Ako ti alarmi uredjaj radi na DC naponu slicnom naponu akumulatora stavi samo diodu izmedju + acc i napajanja , ona ce blokirat potrosnju struje iz acc dok ima napona s ispravljaca .Drugom diodom i otpornikom radi strujnog ogranicenja mozes [ ako je napon s ispravljaca veci za bar 2-3V ] punit taj isti acc dok imas napon s ispravljaca . Takva rijesenja su koristili nekad upravljacki sustavi u TVima prije jako puno godina jer su se tad podaci cuvali u sramu i kad bi nestalo struje bila bi frka da nije bilo malog acc [ u obliku baterije] koji se automatski punio a i ukljucivao na taj nacin .Ako ti je potreban napon mreze [220 V AC ] tad ti gornje rijesenje vise odgovara.
Pozdrav
Post Reply