Automatsko skolsko zvono-Hitno-Help

Rasprava o el. shemama, pitanja i diskusije. Ako ti treba neka shema, ovdje pitaj.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax

Post Reply
PC majstor
Penjem se :)
Penjem se :)
Posts: 91
Joined: 24-03-2007, 20:05
Location: Gorazde
Contact:

Automatsko skolsko zvono-Hitno-Help

Post by PC majstor »

Pravim skolsko zvono, ali imam problem. Uradio sam preko LPT porta, i kada ukljucujem racunar, sistem radi hardversku kontrolu, pa mizvono radi nekoliko sekundi, pri ukljucenju racunara, je li to moguce izbjeci? I imali li neko ideju o izradi tog zvona. Hvala.
User avatar
MladaNada
Stariji član
Stariji član
Posts: 2529
Joined: 20-05-2006, 14:57
Location: Banja Luka RS , Novi Sad RS , Herceg Novi CG

Post by MladaNada »

Pa stavi prekidac na napajanje zvona i upali ga kad upalis racunar!
User avatar
stojke369
Administrator sajta
Administrator sajta
Posts: 3913
Joined: 19-10-2005, 01:41
Location: Srbija-Paracin

Post by stojke369 »

Pa stavi prekidac na napajanje zvona i upali ga kad upalis racunar!
To sam i ja mislio da kazem ali on kaze da sistem radi hardversku kontrolu.Ako stavi prekidac i ugasi zvono onda upali racunar on neprepozna zvono mozda posle nece ni da ga prepozna kad upalis na prekidac.
DRUG STARI
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 461
Joined: 12-02-2006, 21:14
Location: Hrvatska

Post by DRUG STARI »

jednostavni sklop za kasnjenje, , ukljuci se sa racunalom, najlakse da koristi napajanje racunala 5 ili 12V i relej ukljuci (omoguci) nakon 60 sekundi rad zvonca
User avatar
stojke369
Administrator sajta
Administrator sajta
Posts: 3913
Joined: 19-10-2005, 01:41
Location: Srbija-Paracin

Post by stojke369 »

jednostavni sklop za kasnjenje, , ukljuci se sa racunalom, najlakse da koristi napajanje racunala 5 ili 12V i relej ukljuci (omoguci) nakon 60 sekundi rad zvonca
Moze to ali kaze da radi kontrolu pa ako neprepozna zvono prilikom kontreole posle mozda nece da radi.
User avatar
MladaNada
Stariji član
Stariji član
Posts: 2529
Joined: 20-05-2006, 14:57
Location: Banja Luka RS , Novi Sad RS , Herceg Novi CG

Post by MladaNada »

Hoce, xp stalno provjerava za novi hardver, a ako ga i ne nadje, ima u control panelu add new hardware!
Spiky
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 238
Joined: 12-01-2005, 16:06

Post by Spiky »

To mozes rijesiti sa 74HCT688...
link: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... T688.shtml

Radio sam i ja nesto takvo (zvono+impulsni satovi,itd...)
Pozdrav...

http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rogram.jpg
User avatar
trax
Administrator sajta
Administrator sajta
Posts: 3509
Joined: 08-01-2005, 18:04
Location: 75k, BA
Contact:

Post by trax »

Ljudi nikakva kontrola porta nije bitna. Windows pri startupu ce da radi tu kontrolu ali to nije ni bitno za daljnji rad sklopa a ni softvera. Softver ne vrsi detekciju nicega na portu nego mu pristupa direktno (barem se tako nadam).
Najefikasnije rjesenje je delay koji se pokrece odma nakon paljenja racunara, kao sto je DRUG STARI predlozio.
Spiky
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 238
Joined: 12-01-2005, 16:06

Post by Spiky »

Delay je ok, ali...moja iskustva:
PC na kojem se vrti program dezurnom uceniku sluzi i kao "normalan" PC na
kojem dijete nesto pise,crta,mrda i sto ja znam sto sve ne jos,tako da sam bio "prisiljen" postaviti nekakav komparator koji ce "znati" da je ta kombinacija na LPT-u namijenjena bas zvonu.
Da ne govorim - struje nestane, W98 na PC-u,pa zaglavi - sto problema,port se ne resetira...
Sve u svemu - nakon 3. sam znao...
Ima jos jedno rjesenje - kombinacija 2 AND i 1 NOR vrata,koristi prva 4 bita->npr 00001100 (dec 12).
Znaci log. 1 vodis na ulaze 1. AND vrata,0 na ulaze NOR vrata, i oba izlaza na jos jedna AND vrata.
Tako si donekle "kodirao" informaciju sa LPT-a, znaci bas mora biti kombinacija 1100 da bi zvono zvonilo.
Te dvije logicke jedinice mozes "ugurati" bilo gdje moze i npr. 01001000
Nadam se da nisam previse zakomplicirao...
Pozdrav...