Automatsko skolsko zvono-Hitno-Help
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax
-
- Penjem se :)
- Posts: 91
- Joined: 24-03-2007, 20:05
- Location: Gorazde
- Contact:
Automatsko skolsko zvono-Hitno-Help
Pravim skolsko zvono, ali imam problem. Uradio sam preko LPT porta, i kada ukljucujem racunar, sistem radi hardversku kontrolu, pa mizvono radi nekoliko sekundi, pri ukljucenju racunara, je li to moguce izbjeci? I imali li neko ideju o izradi tog zvona. Hvala.
-
- Pravo uznapredovao :)
- Posts: 461
- Joined: 12-02-2006, 21:14
- Location: Hrvatska
To mozes rijesiti sa 74HCT688...
link: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... T688.shtml
Radio sam i ja nesto takvo (zvono+impulsni satovi,itd...)
Pozdrav...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rogram.jpg
link: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... T688.shtml
Radio sam i ja nesto takvo (zvono+impulsni satovi,itd...)
Pozdrav...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rogram.jpg
Ljudi nikakva kontrola porta nije bitna. Windows pri startupu ce da radi tu kontrolu ali to nije ni bitno za daljnji rad sklopa a ni softvera. Softver ne vrsi detekciju nicega na portu nego mu pristupa direktno (barem se tako nadam).
Najefikasnije rjesenje je delay koji se pokrece odma nakon paljenja racunara, kao sto je DRUG STARI predlozio.
Najefikasnije rjesenje je delay koji se pokrece odma nakon paljenja racunara, kao sto je DRUG STARI predlozio.
Delay je ok, ali...moja iskustva:
PC na kojem se vrti program dezurnom uceniku sluzi i kao "normalan" PC na
kojem dijete nesto pise,crta,mrda i sto ja znam sto sve ne jos,tako da sam bio "prisiljen" postaviti nekakav komparator koji ce "znati" da je ta kombinacija na LPT-u namijenjena bas zvonu.
Da ne govorim - struje nestane, W98 na PC-u,pa zaglavi - sto problema,port se ne resetira...
Sve u svemu - nakon 3. sam znao...
Ima jos jedno rjesenje - kombinacija 2 AND i 1 NOR vrata,koristi prva 4 bita->npr 00001100 (dec 12).
Znaci log. 1 vodis na ulaze 1. AND vrata,0 na ulaze NOR vrata, i oba izlaza na jos jedna AND vrata.
Tako si donekle "kodirao" informaciju sa LPT-a, znaci bas mora biti kombinacija 1100 da bi zvono zvonilo.
Te dvije logicke jedinice mozes "ugurati" bilo gdje moze i npr. 01001000
Nadam se da nisam previse zakomplicirao...
Pozdrav...
PC na kojem se vrti program dezurnom uceniku sluzi i kao "normalan" PC na
kojem dijete nesto pise,crta,mrda i sto ja znam sto sve ne jos,tako da sam bio "prisiljen" postaviti nekakav komparator koji ce "znati" da je ta kombinacija na LPT-u namijenjena bas zvonu.
Da ne govorim - struje nestane, W98 na PC-u,pa zaglavi - sto problema,port se ne resetira...
Sve u svemu - nakon 3. sam znao...
Ima jos jedno rjesenje - kombinacija 2 AND i 1 NOR vrata,koristi prva 4 bita->npr 00001100 (dec 12).
Znaci log. 1 vodis na ulaze 1. AND vrata,0 na ulaze NOR vrata, i oba izlaza na jos jedna AND vrata.
Tako si donekle "kodirao" informaciju sa LPT-a, znaci bas mora biti kombinacija 1100 da bi zvono zvonilo.
Te dvije logicke jedinice mozes "ugurati" bilo gdje moze i npr. 01001000
Nadam se da nisam previse zakomplicirao...
Pozdrav...