Elektromotor 11Kw(vijčani kompresor)

Forum koji ne mora biti vezan za elektroniku ali u kojem vrijede pravila foruma!

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF

Post Reply
crazymarek555
Posts: 22
Joined: 24-09-2016, 19:23

Elektromotor 11Kw(vijčani kompresor)

Post by crazymarek555 »

Pozdrav,
zanima me koji presjek kabela i koje osigurače koristit za elektromotor iz privitka.
-duljina kabla 10m od GRO
-pokretanje zvijezda/trokut
-koristio bi se za vijčani zračni kompresor

Hvala.
Screenshot_2024-09-18-13-28-13-702_com.android.chrome.jpg
Screenshot_2024-09-18-13-28-13-702_com.android.chrome.jpg (12.07 KiB) Viewed 1792 times
nano
Pravi forumaš
Pravi forumaš
Posts: 1631
Joined: 18-02-2011, 10:46
Location: Istra

Re: Elektromotor 11Kw(vijčani kompresor)

Post by nano »

Ja bih stavio 4x4mm2 kabel i ovu sklopku:
https://www.cotra.hr/Item/44713/SKLOPKA ... -230--1702 Imas i kratkospojnu i zastitu od rada na dvije faze.
Ako imas grebenastu sklopku za zvijezda trokutonda ovo gore,a ako je automatski i vec ima bimetal za zastitu od ispada faze onda 4x4mm2 i 25A osigurac za motore (sporo reagirajuci)
“Imali smo mi i vecih problema, pa ih nismo rijesili.” -Grunf
"Samo se sirotinja buni,bogati sute i trpe!"
crazymarek555
Posts: 22
Joined: 24-09-2016, 19:23

Re: Elektromotor 11Kw(vijčani kompresor)

Post by crazymarek555 »

E zato sam i pitao,jer nije mi jasno zašto motor od 11kw treba osigurače C40,kod prebacivanja zvijezda trokut izbaci sve sto je slabije od C40,(pricam u orginalnoj izvedbi kompresora stim motorom)
lilyparker1
Posts: 1
Joined: 28-10-2024, 08:26

Re: Elektromotor 11Kw(vijčani kompresor)

Post by lilyparker1 »

Za elektromotor od 11kW koji će pokretati vijčani kompresor na udaljenosti od 10m od glavnog razvodnog ormara (GRO), preporučio bih kabel presjeka od najmanje 4 mm², ali možda i 6 mm² ako želite biti sigurni i smanjiti gubitke zbog duljine. Što se tiče osigurača, za pokretanje zvijezda/trokut preporučuje se 25A trofazni osigurač. Važno je osigurati i odgovarajuću zaštitu za motor, poput termičkog releja, kako bi se spriječilo pregrijavanje. Naravno, najbolje bi bilo konzultirati se s električarom kako biste osigurali optimalne performanse i sigurnost. Sretno s projektom! Download fr*e templates or create custom labels, cards and more with TemplateCalendar Design & Print.
Post Reply