Inverter klima-Komunikacija izmedju spoljnje i unutrasnje

Forum o svemu i svačemu, ALI vezanim za elektroniku.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF

Post Reply
User avatar
pedja089
Administrator sajta
Administrator sajta
Posts: 7877
Joined: 20-02-2007, 14:50
Location: Beočin -Srbija

Inverter klima-Komunikacija izmedju spoljnje i unutrasnje

Post by pedja089 »

Jel neko ima pojma koji je protokol za komunikaciju izmedju unutrasnje i spoljnje jedinice kod inverter klime.
Na klemama sam video samo W, L, N, S, GND.
S kontam da bi trebao da bude neki signal, a W pojma nemam.
Tj Interesuje me kako mogu da upravljam sa spoljnom jedinicom.
Protokol, sta goooglati, savet ideja itd bi puno pomogle.
User avatar
bob4
Stariji član
Stariji član
Posts: 2572
Joined: 31-01-2010, 16:12
Location: Kutina

Re: Inverter klima-Komunikacija izmedju spoljnje i unutrasnj

Post by bob4 »

Ja neznam, ali postoje instrumenti za simulaciju..
Možda ovo pomogne:
https://www.google.com/search?q=AC+comm ... e&ie=UTF-8
User avatar
pedja089
Administrator sajta
Administrator sajta
Posts: 7877
Joined: 20-02-2007, 14:50
Location: Beočin -Srbija

Re: Inverter klima-Komunikacija izmedju spoljnje i unutrasnj

Post by pedja089 »

To sam video. Nazalos nije za simulaciju. Nego indikaciju.
2 antiparalelno led.
Evo ovde se pokrenula malo prica
https://www.elitesecurity.org/t505239-0#3966275

Dokumentacija
https://www.google.com/url?sa=...g=AOvV ... RQaWtbgtHH
Moje razumevanje
Kada spoljasnja salje unutrasnjoj napon na liniji serial je negativan u odnosu na nulu.
A kada unutrasnja salje spoljasnjoj, napon je pozitivan(sa L preko otpornika i opto ide u signal). I ima interupt za sinhronizaciju sa mreznim naponom.
To se vidi sa strane 7, segment zaokruzen isprekidanom linijom oznacen sa IC103 HI2002.
Pin 18 je signal N je pin 10, L je pin 14.
Ako neko ima elektroniku od neke inverter klime, znacilo bi mi da pogleda tacnu oznaku ovog IC-a vezanog na signal zicu.