fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Rasprava o el. shemama, pitanja i diskusije. Ako ti treba neka shema, ovdje pitaj.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax

Post Reply
haribo
Penjem se :)
Penjem se :)
Posts: 91
Joined: 17-04-2014, 12:57

fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by haribo »

Pozdrav, hocu da mjenjam instalaciju u stanu, problem je sto nema uzemljenja u zgradi, da li smijem uzemljenje skopcati na centralno grijanje ili cak na cijev od vode. :roll:
Emigrant
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1437
Joined: 31-03-2011, 12:04
Location: N i t r a

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by Emigrant »

ne , nesmiješ , jer u slučaju proboja na uzemljenje , komšije bi drmala struja .....
User avatar
pedja089
Administrator sajta
Administrator sajta
Posts: 7877
Joined: 20-02-2007, 14:50
Location: Beočin -Srbija

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by pedja089 »

Teoretski gledano grejanje je uvek uzemljrno i to dobro. Ali to ne radi nikako.
Ako nemas nikakvu bolju opciju spojis uzemljenje sa uticnica sa nulom PRE FID. Nulu i fazu kroz fid i na uticnice. I FID ce funkcionisati kako treba. Jer ako struja protekne sa faze ka uzemljenju tj nuli pre fid sklopke. Javice se razlika struja izmedju faze i nule kriz fid i ona ako je ispravna, izbacuje.
Dzogi
Napredujem
Napredujem
Posts: 101
Joined: 04-11-2011, 22:12
Location: Banja Luka

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by Dzogi »

Interesantno, da li bi se mogla napraviti neka kombinacija pri kojoj bi kod nestanka nule FID izbacila...?
Zanimljiva ideja, pamtim i kopiram :D
User avatar
pedja089
Administrator sajta
Administrator sajta
Posts: 7877
Joined: 20-02-2007, 14:50
Location: Beočin -Srbija

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by pedja089 »

Vec je bila tema gde se pokrenulo pitanje. I mene su ubedili da ce sklopka svakako izbaciti.
Medjutim sto vise razmisljam vidim da to nije slucaj. Jer sva struja koja prodje kroz fazu, se vrati kroz nulu, i fid zadovoljna.

Moglo bi nesto...
Da se veze relej izmedju nule i zemlje(niskog napona naizmenicni, recimo 24Vac), a taj relej kada se ukljuci bi trebao da napravi neko stanje da izbaci fid. Da odvede neku struju negde mimo fid sklopke. Ako se premosti nula pre sklopke, i faza posle sklopke, nece raditi posao. Jer nula pre sklopke je otkacena.
A da prespaja fazu posle sklopke i uzemljenje je prilicno opasno...
AZROCAT
Posts: 20
Joined: 01-09-2009, 15:58

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by AZROCAT »

ako bi prije fid sklopke stavija relej 22o v i na no kontakt poslije fidove spojija fazu i zemlju kroz neki otpor (zavisi o osjetljivosti fid sklopke) prilikom nestanka nule izgasija bi se relej zatvorija kontakt te kroz fazu bi struja išla prema zemlji šta bi rezultiralo ispadom fid sklopke.
User avatar
pedja089
Administrator sajta
Administrator sajta
Posts: 7877
Joined: 20-02-2007, 14:50
Location: Beočin -Srbija

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by pedja089 »

U trofaznim sistemima ako postoji elektromotor, cak i kod nestanke nule, ili jedne od faza, motor moze da generise nedostajucu fazu, ili da drzi nulu. Naravno ovo zavisi od opterecenja motora, potrosaca na mrezi itd...
Tako da nestanak nule je jedino sigurno detektovati kao razliku izmedju uzemljenja i nule.
A ne znam kako se fid ponasa prilikom nestanka nule, tako da nije sigurna ta opcija sa otpornikom.
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by tandrkalo »

Nije moguce da nema uzemljenja u zgradi...
Ako nista nije izvodljivo, onda sistem nulovati pre fidovke, a posle voditi nulu i zemlju zasebno...
To ti je to...
Blizu zgrade je verovatno i trafostanica koja ima jako dobro uzemljenje koje je i spojeno na nulu.
haribo
Penjem se :)
Penjem se :)
Posts: 91
Joined: 17-04-2014, 12:57

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by haribo »

nema uzemljena jer zgrada radjena 1970, u kupatilu sam nasao kablove spojene na vodene cijevi i radijatore.
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by tandrkalo »

Onda nuluj sistem pre fidovke i to je to. Nema tu mnogo filozofije.
LAF
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1242
Joined: 19-07-2011, 14:42
Location: Sarajevo

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by LAF »

haribo wrote:nema uzemljena jer zgrada radjena 1970, u kupatilu sam nasao kablove spojene na vodene cijevi i radijatore.
To je izjednacavanje potencijala.-
Kakav je energetski dovod do zgrade- vazdusni ili podzemni kabel?
Na kojem si spratu?-Mozda postoji mogucnost da izvedes vlastito uzemljenje.-

pOz
haribo
Penjem se :)
Penjem se :)
Posts: 91
Joined: 17-04-2014, 12:57

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by haribo »

Zadnji sam sprat, cak je bilo spojeno na odvodne cijevi jer su od olova i gusa, zadnji sam sprat, podzemni kabal za dovod
LAF
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1242
Joined: 19-07-2011, 14:42
Location: Sarajevo

Re: fidova sklopka (uzemljenje/ nulovanje)

Post by LAF »

Za dovod pitah iz razloga sigurnosti-zracni dovod pati od prekida nule-vodi se kao najgornja zica po
banderama.
Ako je situacija takva, onda kada izmjenis instalaciju koju moras voditi trozilno-odvojen PE-zutozeleni
provodnik na zastitne kontakte uticnica i vec si dobio upute, vezati ga na nulu prije FID sklopke.
Tada ce FID pravilno reagovati ako postoji struja curenja jednaka nazivnoj struji FID sklopke, ili
I mnja struja curenja koja duze traje-vidjeti u karakteristikama FID sklopke koju nabavis.-
pOz
Post Reply