Izracun debljine kabela

Post by Creatine55 »

Dobar dan, pozdrav ekipi,

Trebao bi jednu informaciju.

Trebam spojiti neke kabinete u kojima su punjaci za baterije za elektricne bicikle.
2 su kabineta, a svaki ima osigurač od 16A na 400V trofazno.

Kabel moram voditi cca 50m od tog mjesta do izvora.

Koliki mi je presijek kabela dovoljan?

Mislio sam se na 5x4mm ?

Hoce mi to biti dovoljno za ove potrosace?

Btw jedan kabinet je veci a jedan manji,
Veci ima 30uticnica s max350w loadom, a manji 15uticnica sa max 700w loadom.

Sent from my SM-G935F using Tapatalk
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: Izracun debljine kabela

Post by tandrkalo »

Ako ih rasporedis trofazno na svaku fazu po 10 uticnica taj kabel ti je na granici, uzmi 5x6 mm2 bakar.
User avatar
WhiteHead
Pravi forumaš
Pravi forumaš
Posts: 1627
Joined: 28-06-2007, 18:36
Location: 75,35k; B&H

Re: Izracun debljine kabela

Post by WhiteHead »

Otpor bakarne žice presjeka 4 mm2 dužine 50m je oko 0,22 oma što pri konstantnoj struji od 32A daje pad napona od oko 7 V...znači beznačajno, a i dopuštena struja "četvorke" je iznad 32A.
Ako bi opteretio sve utičnice sa max loadom onda bi to (u simetričnom i čisto aktivnom opterećenju) bilo oko 30 A po fazi.
Znači "četvorka" je sasvim OK, čuvaj pare.....
Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: Izracun debljine kabela

Post by tandrkalo »

To je sve ok dok jednom neko ne bude trazio atest instalacije.
I po meni je ok 4-ka, ali kod nadzora ona ne bi prosla.
User avatar
WhiteHead
Pravi forumaš
Pravi forumaš
Posts: 1627
Joined: 28-06-2007, 18:36
Location: 75,35k; B&H

Re: Izracun debljine kabela

Post by WhiteHead »

A zašto ne bi ako oba proračuna zadovoljavaju (dopuštena struja i pad napona)?
Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti