Dobar dan, pozdrav ekipi,
Trebao bi jednu informaciju.
Trebam spojiti neke kabinete u kojima su punjaci za baterije za elektricne bicikle.
2 su kabineta, a svaki ima osigurač od 16A na 400V trofazno.
Kabel moram voditi cca 50m od tog mjesta do izvora.
Koliki mi je presijek kabela dovoljan?
Mislio sam se na 5x4mm ?
Hoce mi to biti dovoljno za ove potrosace?
Btw jedan kabinet je veci a jedan manji,
Veci ima 30uticnica s max350w loadom, a manji 15uticnica sa max 700w loadom.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Izracun debljine kabela
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax
Re: Izracun debljine kabela
Ako ih rasporedis trofazno na svaku fazu po 10 uticnica taj kabel ti je na granici, uzmi 5x6 mm2 bakar.
Re: Izracun debljine kabela
Otpor bakarne žice presjeka 4 mm2 dužine 50m je oko 0,22 oma što pri konstantnoj struji od 32A daje pad napona od oko 7 V...znači beznačajno, a i dopuštena struja "četvorke" je iznad 32A.
Ako bi opteretio sve utičnice sa max loadom onda bi to (u simetričnom i čisto aktivnom opterećenju) bilo oko 30 A po fazi.
Znači "četvorka" je sasvim OK, čuvaj pare.....
Ako bi opteretio sve utičnice sa max loadom onda bi to (u simetričnom i čisto aktivnom opterećenju) bilo oko 30 A po fazi.
Znači "četvorka" je sasvim OK, čuvaj pare.....
Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti
Re: Izracun debljine kabela
To je sve ok dok jednom neko ne bude trazio atest instalacije.
I po meni je ok 4-ka, ali kod nadzora ona ne bi prosla.
I po meni je ok 4-ka, ali kod nadzora ona ne bi prosla.
Re: Izracun debljine kabela
A zašto ne bi ako oba proračuna zadovoljavaju (dopuštena struja i pad napona)?
Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti