NC u NO na PIR senzoru
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax
NC u NO na PIR senzoru
Ljudi pomagajte,
treba mi pomoć oko konverzije PRADOX-ovih 476 senzora u varijantu NO, na kutiji ima obilježen redosljed kontakata među kojima je i NO ali na samoj pločici taj kontakt nedostaje! moja ideja je da koristim relej za konverziju ali nigdje nisam našao koliko V se smije poslati po NC-COM dijelu ovog senzora.
Moja ideja:
brikna sa (+) kontakta senzora (12V) na NC kontakt
COM kontakt na špulu releja
sa špule releja na (-) kontakt senzora
PLS hitno mije
PS moguće da sam fulio postavku, premještajte, radite šta god, samo mi odgovorite
treba mi pomoć oko konverzije PRADOX-ovih 476 senzora u varijantu NO, na kutiji ima obilježen redosljed kontakata među kojima je i NO ali na samoj pločici taj kontakt nedostaje! moja ideja je da koristim relej za konverziju ali nigdje nisam našao koliko V se smije poslati po NC-COM dijelu ovog senzora.
Moja ideja:
brikna sa (+) kontakta senzora (12V) na NC kontakt
COM kontakt na špulu releja
sa špule releja na (-) kontakt senzora
PLS hitno mije
PS moguće da sam fulio postavku, premještajte, radite šta god, samo mi odgovorite
Nije meni što sanjam na Njemačkom nego me brine što ima titl na Kineskom !
Re: NC u NO na PIR senzoru
Ako je to ovaj uređaj ? http://www.antyzbir.pl/userfiles/images ... netrze.JPG
Imaš premosnik ; prvi do konektora za alarm
EDIT; sad vidim da nije tvoj....
Imaš premosnik ; prvi do konektora za alarm
EDIT; sad vidim da nije tvoj....
Re: NC u NO na PIR senzoru
Druže, ipak hvala na odgovoru i ako ti nije problem kako kačiš slike da zakačim i ja
Nije meni što sanjam na Njemačkom nego me brine što ima titl na Kineskom !
Re: NC u NO na PIR senzoru
ja koristim ovaj: http://www.zaslike.com/
Alarm Output N.C., 28Vdc, 0.15A .....ovdje piše.....http://www.alarmwachter.hu/downloads/pa ... lok-en.pdf
Alarm Output N.C., 28Vdc, 0.15A .....ovdje piše.....http://www.alarmwachter.hu/downloads/pa ... lok-en.pdf
Re: NC u NO na PIR senzoru
Ja, i kod mene piše isto u spec. ali
evo da probam slike zakačiti;
Radi.. samo jel mogu slike ili samo linkovi ..?
I vidi posljednju, ovo je "orginalna instalaterska postavka ovlašćenog servisa by PARADOX"
.. vuče 150m orginalnog kabla sa 6x022 i onda lupi briknu pa ti onda misli za šta je sve i gdje koristio 6-tu žicu..
Odoh ja lemiti pa šta bude biće
evo da probam slike zakačiti;
Radi.. samo jel mogu slike ili samo linkovi ..?
I vidi posljednju, ovo je "orginalna instalaterska postavka ovlašćenog servisa by PARADOX"
.. vuče 150m orginalnog kabla sa 6x022 i onda lupi briknu pa ti onda misli za šta je sve i gdje koristio 6-tu žicu..
Odoh ja lemiti pa šta bude biće
Nije meni što sanjam na Njemačkom nego me brine što ima titl na Kineskom !
Re: NC u NO na PIR senzoru
Kad odabereš direkt link......dodatni relej je 12V ?
Re: NC u NO na PIR senzoru
Evo karabuđevina radi !
da, relej sa špulom 12V
sad, bilo bi dobro da sam izmjerio koliko špula "vuče", možda neko zna te podatke o ovom releju iz mrljave slike koju sam postavio, ima još jedan problem, kada sam sve vratio u kutiju sve skupa odlično radi ali zvoni ko automat za sva četiri žmigavca.. i sve skupa (pošto znam kako je i iznutra) izgleda (a i zvuči) jadno .. jel ima iko na ovom forumu kome je PARADOX na ti ili bar neki bezkontaktni releji ili šta drugo?
da, relej sa špulom 12V
sad, bilo bi dobro da sam izmjerio koliko špula "vuče", možda neko zna te podatke o ovom releju iz mrljave slike koju sam postavio, ima još jedan problem, kada sam sve vratio u kutiju sve skupa odlično radi ali zvoni ko automat za sva četiri žmigavca.. i sve skupa (pošto znam kako je i iznutra) izgleda (a i zvuči) jadno .. jel ima iko na ovom forumu kome je PARADOX na ti ili bar neki bezkontaktni releji ili šta drugo?
Nije meni što sanjam na Njemačkom nego me brine što ima titl na Kineskom !
Re: NC u NO na PIR senzoru
Amire , zašto koristiš DJ umesto dž ? ( karabudž , budževina ...... ) hvala .
Re: NC u NO na PIR senzoru
Zato što mi neda editovati .. ipak, hvala na upozorenju.
Nije meni što sanjam na Njemačkom nego me brine što ima titl na Kineskom !
Re: NC u NO na PIR senzoru
Kad bi nam napisao tip releja; 5 brojki dole lijevo (pošto je slika mutna) možda bi netko znao
Re: NC u NO na PIR senzoru
Ovako, to je FINDER 30.22.7.12V relej u spec. koje sam našao sinoć piše da je 16mA potrošnja špule na 12V međutim ukupna potrošnja se popela na 30-32mA u radnom odnosno 27mA u detekciji; drugim rječima ova špula je stalno pod naponom da bih dobio NO kontakt i tek kod detekcije se gasi. Stvar dobro radi posao ali po meni troši previše i isto tako 3€ nije malo obzirom da trebam prepraviti pet senzora. Zbog toga sam gore molio da mi neko da ili šemu ovog PARADOX-ovog senzora da tamo probam naći NO ili šemu nekog tranzistorskog releja..
Nije meni što sanjam na Njemačkom nego me brine što ima titl na Kineskom !
Re: NC u NO na PIR senzoru
Ja ne mogu vjerovati da ne postoji nikakav element ili shema koja bi momogućila NO (normalno otvoren kontakt) jedino što sam našao je ovo dole za šta ni sam ne znam šta je zapravo. Ako neko zna o čemu se radi neka mi napiše molim vas.
Hvala
Hvala
Nije meni što sanjam na Njemačkom nego me brine što ima titl na Kineskom !
Re: NC u NO na PIR senzoru
A jeli ti taj NC kontakt koji imaš tranzistorski ili relejni, i dali je izlaz PNP ili NPN, a ako je tranzistorski lako je nacrtat neki "obrtač".....
Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti
Re: NC u NO na PIR senzoru
U tome i jeste problem, svi kontakti su na senzoru NC i tranzistorski su. Ja poslije 200 sati traženja nisam našao varijantu NO tranzistorskog kontakta, ako možeš pomoći bilo bi super, jer svi "obrtači" koje sam ja našao su izvedeni sa relejom odnosno špulom. E sad da li je PNP ili NPN to stvarno nisam provjerio jer šema za ovaj senzor nemam.
Nije meni što sanjam na Njemačkom nego me brine što ima titl na Kineskom !
Re: NC u NO na PIR senzoru
Napon na tom NC kontaktu, prema čemu ga mjeriš ?
Jeli prema toj tački pozitivan ili negativan ?
Jeli nakon aktiviranja senzora dobiješ nula volti prema toj tački ?
U stvari najbolje bi bilo da ima datašit za taj senzor pa da vidimo....
Jeli prema toj tački pozitivan ili negativan ?
Jeli nakon aktiviranja senzora dobiješ nula volti prema toj tački ?
U stvari najbolje bi bilo da ima datašit za taj senzor pa da vidimo....
Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti
Re: NC u NO na PIR senzoru
Ako se radi o beznaponskim NC kontaktima onda bi sa ovakvim spajanjem relea trebalo da radi.
Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti
Re: NC u NO na PIR senzoru
Onda bi to trebalo ovako funkcionisati:
Uostalom guglaj "tranzistorski inverter izlaza", ima ovdje nešto:
http://e-elektro.blogspot.ba/2010/04/uv ... erter.html
Nisam školovani elektroničar pa sam vrijednosti otpornika "lupao" iz glave.....Uostalom guglaj "tranzistorski inverter izlaza", ima ovdje nešto:
http://e-elektro.blogspot.ba/2010/04/uv ... erter.html
Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti
Re: NC u NO na PIR senzoru
Evo ovdje imaš to i malo "školski" objašnjeno:
Nadam se da sam pomogao.Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti
Re: NC u NO na PIR senzoru
WhiteHead
Zar R3 ne bi trebao ici na levu stranu R1? A ako vec ide na levu stranu R1, onda R1 i ne treba.
Jer ovako kako je spojeno, struja ce stalno teci u bazu.
R1 moze da povuce maksimalno (0.6-0.2)V/2k2=0.18mA. A R3 gura (12-0.6)/4K7=2.4mA. Tako i kad je ukljucen tranzistor u senzoru bazi ostaje 2.2mA.
Vbe=0.6 Vces=0.2V
Zar R3 ne bi trebao ici na levu stranu R1? A ako vec ide na levu stranu R1, onda R1 i ne treba.
Jer ovako kako je spojeno, struja ce stalno teci u bazu.
R1 moze da povuce maksimalno (0.6-0.2)V/2k2=0.18mA. A R3 gura (12-0.6)/4K7=2.4mA. Tako i kad je ukljucen tranzistor u senzoru bazi ostaje 2.2mA.
Vbe=0.6 Vces=0.2V
Re: NC u NO na PIR senzoru
Mislim da sam "prepisao"štivo iz ovih linkova što sam ostavio.
Ako sam nešto pogriješio, moj bed, a kao što rekoh nisam školovani elektroničar pa....
Može on na senzoru brikovati i +VDC i NC (tako je radio s relejem), a COM voditi na standardni sklop "tranzistor kao prekidač" i na kolektoru će imati invertovan signal.
Ako sam nešto pogriješio, moj bed, a kao što rekoh nisam školovani elektroničar pa....
Može on na senzoru brikovati i +VDC i NC (tako je radio s relejem), a COM voditi na standardni sklop "tranzistor kao prekidač" i na kolektoru će imati invertovan signal.
Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti