UPS ne preklapa na bateriju
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF
UPS ne preklapa na bateriju
Imam UPS APC 600 i do nedavno je radio dobro.
Sada pri nestanku struje ne prebaci na akumulator nego se iskljuci.
U cemu je problem-relej ili
Sada pri nestanku struje ne prebaci na akumulator nego se iskljuci.
U cemu je problem-relej ili
Gore visoko dole tvrdo
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Baterija,tj-akumulator?
“Imali smo mi i vecih problema, pa ih nismo rijesili.” -Grunf
"Samo se sirotinja buni,bogati sute i trpe!"
"Samo se sirotinja buni,bogati sute i trpe!"
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Baterija u dobrom stanju-posudio od prijatelja drugi UPS i provjerionano wrote:Baterija,tj-akumulator?
Gore visoko dole tvrdo
Re: UPS ne preklapa na bateriju
rekao bih da je u pitanju elektronika - kontrola napona
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Sumnam na relej samo mu je tesko prici.Emigrant wrote:rekao bih da je u pitanju elektronika - kontrola napona
Gore visoko dole tvrdo
Re: UPS ne preklapa na bateriju
možda i nije sam rele ... možda je njegovo napajanje ...
Re: UPS ne preklapa na bateriju
rasturi ga i slikaj štampaljku ....
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Sutra pa se javim.Emigrant wrote:rasturi ga i slikaj štampaljku ....
Gore visoko dole tvrdo
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Imao sam privatnih problema pa se nisam javio.
Sada imam ovakvu situaciju:
UPS prikopcao na originalalnu bateriju 12V,7Ah,sve normalno ...potrosac 60wati
Priklucim ga na akumulator Boshh zatvoreni (nisam siguran koliko je star) cim se prikljuci potrosac bez mreznog napona na prednjem panelu upali se crvena dioda uz pistanje i ne ukljuci potrosac.
Konsiltovao sam auto elektricara i on mi je predlozio da oslobodim akumulator od svih potrosaca i kratko prespojim + i - ...uradio-skoro da se kratkospojnik zavario za stubice.
Majstor je ocekivao da ce taj spoj biti sa vrlo malom iskrom!.....sto bi bio znak da je aku los.
Cudno je sto na ovom akumulatoru radi normalno APC UPS 500 ali maximalno 40 minuta.
Sada sam u dilemi....nabaviti novi akumulator ili i dalje pokusati produziti vrijeme na ovom 500_
Sada imam ovakvu situaciju:
UPS prikopcao na originalalnu bateriju 12V,7Ah,sve normalno ...potrosac 60wati
Priklucim ga na akumulator Boshh zatvoreni (nisam siguran koliko je star) cim se prikljuci potrosac bez mreznog napona na prednjem panelu upali se crvena dioda uz pistanje i ne ukljuci potrosac.
Konsiltovao sam auto elektricara i on mi je predlozio da oslobodim akumulator od svih potrosaca i kratko prespojim + i - ...uradio-skoro da se kratkospojnik zavario za stubice.
Majstor je ocekivao da ce taj spoj biti sa vrlo malom iskrom!.....sto bi bio znak da je aku los.
Cudno je sto na ovom akumulatoru radi normalno APC UPS 500 ali maximalno 40 minuta.
Sada sam u dilemi....nabaviti novi akumulator ili i dalje pokusati produziti vrijeme na ovom 500_
Gore visoko dole tvrdo
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Auuu, pazi kad ne verujem sta sam procitao!?
Znaci, MAJSTOR ti je rekao da KRATKO SPOJIS izvode na akomulatoru!? I ti si to i uradio!?
Imao sam prilike da obidjem mesta nakon EKSPLOZIJE akomulatora, ti si imao srece...
S obzirom na napisano, moj ti je savet da nadjes ne MAJSTORA, nego nekog ko ima bar neko elementarno znanje!
Znaci, MAJSTOR ti je rekao da KRATKO SPOJIS izvode na akomulatoru!? I ti si to i uradio!?
Imao sam prilike da obidjem mesta nakon EKSPLOZIJE akomulatora, ti si imao srece...
S obzirom na napisano, moj ti je savet da nadjes ne MAJSTORA, nego nekog ko ima bar neko elementarno znanje!
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Pozdrav,
a koliko si ti očekivao od akumulatora od 7Ah da bi ti davao struju za 60W potrošač? meni se čini 40 minuta da je to tu negdje "normalno " ipak je to 60W za taj maleni akumulator dosta...
Akumulator si trebao spojiti sa nekom sijalicom od auta na + i - ok kojih 55W a ne sa žicom direktni KRATKI spoj... šta je napisao predhodni kolega... sreća da ti nije eksplodirao akumulator ili da se nisi ispekao na žicu..
a koliko si ti očekivao od akumulatora od 7Ah da bi ti davao struju za 60W potrošač? meni se čini 40 minuta da je to tu negdje "normalno " ipak je to 60W za taj maleni akumulator dosta...
Akumulator si trebao spojiti sa nekom sijalicom od auta na + i - ok kojih 55W a ne sa žicom direktni KRATKI spoj... šta je napisao predhodni kolega... sreća da ti nije eksplodirao akumulator ili da se nisi ispekao na žicu..
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Ono sa zicom bila je glupost ali nisam ni ocekivao da ce akumulator od 7Ah goniti 40 minuta sa vecim potosacem.Ford wrote:Pozdrav,
a koliko si ti očekivao od akumulatora od 7Ah da bi ti davao struju za 60W potrošač? meni se čini 40 minuta da je to tu negdje "normalno " ipak je to 60W za taj maleni akumulator dosta...
Akumulator si trebao spojiti sa nekom sijalicom od auta na + i - ok kojih 55W a ne sa žicom direktni KRATKI spoj... šta je napisao predhodni kolega... sreća da ti nije eksplodirao akumulator ili da se nisi ispekao na žicu..
Prikpocao sam paralelno akumulator od 60Ah i UPS se opet iskljucio poslije 40 minuta!
Ovaj UPS APC 500 Becap-UPS ,cs nude na PIK ba ,preradjeni i navodno mogu raditi dugo,zavisno od snage potrosaca i akumulatora;
Kako su preradjeni pokusavam da nadjem ali nisam uspio.
Hvala ti na savjetima i ako imas sta vezano za ovo sto pisem pisi.
POZDRAV
Gore visoko dole tvrdo
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Ima jedan mali trafo, koji je potrebno skinuti i premotati ponovo debelu zicu, to mu dodje kao neki merni trafo sa kojim on gleda koliko je W na izlazu, pa ako je manje od 50 radi samo nekih 5 minuta, a ako je tu negde onda brljavi na nesto vise. pokusaj sa 100W i adekvatnim akumulatorom pa ces videti.
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Imam trafo raznih i zice ali bi volio da mi to oko trafoa i konkretno montaze pojasnite.tandrkalo wrote:Ima jedan mali trafo, koji je potrebno skinuti i premotati ponovo debelu zicu, to mu dodje kao neki merni trafo sa kojim on gleda koliko je W na izlazu, pa ako je manje od 50 radi samo nekih 5 minuta, a ako je tu negde onda brljavi na nesto vise. pokusaj sa 100W i adekvatnim akumulatorom pa ces videti.
Je li to trafo 12 volti 100wati ?
Gdje i kako tonpovezati na UPS?
Nadam se da ne trazim previse.
Pozdrav
PS.TO JE TRAFOIC IZ UPS a?
Gore visoko dole tvrdo
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Moze objasnjenje i na PPzarec wrote:Imam trafo raznih i zice ali bi volio da mi to oko trafoa i konkretno montaze pojasnite.tandrkalo wrote:Ima jedan mali trafo, koji je potrebno skinuti i premotati ponovo debelu zicu, to mu dodje kao neki merni trafo sa kojim on gleda koliko je W na izlazu, pa ako je manje od 50 radi samo nekih 5 minuta, a ako je tu negde onda brljavi na nesto vise. pokusaj sa 100W i adekvatnim akumulatorom pa ces videti.
Je li to trafo 12 volti 100wati ?
Gdje i kako tonpovezati na UPS?
Nadam se da ne trazim previse.
Pozdrav
PS.TO JE TRAFOIC IZ UPS a?
Gore visoko dole tvrdo
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Koliko vidim, (doduse na jednom drugom forumu) nasao se neko da pomogne...
Iako se sa upotrebom ups-a za pumpu centralnog grejanja umesto namenskog pretvaraca generalno ne slazem! Ti upsici projektovani su za kratkotrajni rad (oko 10 min), trafo mnogo manje snage,mali hladnjaci, itd. A treba da podnese polaznu struju pumpe... Crkao osigurac?- ne cudi me! Najgora varijanta da odkaze bas kad zatreba... Takodje, punjenje aku od 60Ah ce potrajati...
Najbolje bi bilo da pogledas na pcb-u UPS da li negde pise neka oznaka, pa da se potrazi shema... Samo APC500 ne znaci mnogo, ima ih vise varijanti...
Recimo, Mustek je koristio istu plocu za 400, 500, 600, 700 i 800VA. Snaga, izlazni napon (220, 230, 240V), green mode (gasi se bez opterecenja) odredjuje se kombinacijom otpornika na izvodima CPU
Iako se sa upotrebom ups-a za pumpu centralnog grejanja umesto namenskog pretvaraca generalno ne slazem! Ti upsici projektovani su za kratkotrajni rad (oko 10 min), trafo mnogo manje snage,mali hladnjaci, itd. A treba da podnese polaznu struju pumpe... Crkao osigurac?- ne cudi me! Najgora varijanta da odkaze bas kad zatreba... Takodje, punjenje aku od 60Ah ce potrajati...
Najbolje bi bilo da pogledas na pcb-u UPS da li negde pise neka oznaka, pa da se potrazi shema... Samo APC500 ne znaci mnogo, ima ih vise varijanti...
Recimo, Mustek je koristio istu plocu za 400, 500, 600, 700 i 800VA. Snaga, izlazni napon (220, 230, 240V), green mode (gasi se bez opterecenja) odredjuje se kombinacijom otpornika na izvodima CPU
Re: UPS ne preklapa na bateriju
UPS je APC 500,Becap-UPS,cs i sada radi oko 40 minuta.miksat wrote:Koliko vidim, (doduse na jednom drugom forumu) nasao se neko da pomogne...
Iako se sa upotrebom ups-a za pumpu centralnog grejanja umesto namenskog pretvaraca generalno ne slazem! Ti upsici projektovani su za kratkotrajni rad (oko 10 min), trafo mnogo manje snage,mali hladnjaci, itd. A treba da podnese polaznu struju pumpe... Crkao osigurac?- ne cudi me! Najgora varijanta da odkaze bas kad zatreba... Takodje, punjenje aku od 60Ah ce potrajati...
Najbolje bi bilo da pogledas na pcb-u UPS da li negde pise neka oznaka, pa da se potrazi shema... Samo APC500 ne znaci mnogo, ima ih vise varijanti...
Recimo, Mustek je koristio istu plocu za 400, 500, 600, 700 i 800VA. Snaga, izlazni napon (220, 230, 240V), green mode (gasi se bez opterecenja) odredjuje se kombinacijom otpornika na izvodima CPU
Nadam se da je ovo dovoljan podatak.
poz
Gore visoko dole tvrdo
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Nazalost, nije! Generacijski ima vise varijanti.
Negde na stampanoj ploci sigurno pise oznaka, pogledaj pa da potrazimo!
Negde na stampanoj ploci sigurno pise oznaka, pogledaj pa da potrazimo!
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Evo ponovo oznakumiksat wrote:Nazalost, nije! Generacijski ima vise varijanti.
Negde na stampanoj ploci sigurno pise oznaka, pogledaj pa da potrazimo!
Back-UPS
CS
500
na plocici 640-0245D-0
Ima mali trafo velicine dvije kocke secera i zavojnica na feritnom jezgru
hvala
Gore visoko dole tvrdo
Re: UPS ne preklapa na bateriju
Izvinjavam se, nisam mogao ranije da odgovorim...
Prvo: "The extension pdf is not allowed." ?! Znaci ne mogu da upload-ujem shemu... Mada, u ovom slucaju i ne znaci...
Skracena autonomija, (najcesce se primeti nakon zamene baterije),moze da se javi posto UPS povremeno radi kalibraciju baterije. Kako se kapacitet iste vremenom smanjuje, menja se "koeficijent" kojim se proracunava preostalo vreme. U ovom slucaju uradi se rekalibracija, tj pomocu programa "Power Chute plus" (najbolje se pokazala starija verzija 5.23) pokrene se kalibracija (obavezno PUNA baterija) opterecenje oko 30%, , iskljuci napojni kabal, i pustiti da se UPS sam iskljuci. Najcesce, to i pomogne, mada se desi da treba ponoviti postupak.
Moze i na drugi nacin:
https://conetrix.com/Blog/manually-eset ... eplacement
Jedino sto je cudno u ovom slucaju, sto UPS IPAK radi tih 40 min. Posto je ispostovano sta je savetovao Zica49, ne treba sumnjati u ispravnost akumulatora, ili eventualno na padove napona.
Mozda postoji i neki pritajeni kvar!? Najcesce su to elektroliti, i to za -8V. Neki tipski kvarovi:
http://microsin.net/adminstuff/others/u ... iring.html
ps
Shema:
http://forum.cxem.net/index.php?s=b68cc ... _id=193946
Prvo: "The extension pdf is not allowed." ?! Znaci ne mogu da upload-ujem shemu... Mada, u ovom slucaju i ne znaci...
Skracena autonomija, (najcesce se primeti nakon zamene baterije),moze da se javi posto UPS povremeno radi kalibraciju baterije. Kako se kapacitet iste vremenom smanjuje, menja se "koeficijent" kojim se proracunava preostalo vreme. U ovom slucaju uradi se rekalibracija, tj pomocu programa "Power Chute plus" (najbolje se pokazala starija verzija 5.23) pokrene se kalibracija (obavezno PUNA baterija) opterecenje oko 30%, , iskljuci napojni kabal, i pustiti da se UPS sam iskljuci. Najcesce, to i pomogne, mada se desi da treba ponoviti postupak.
Moze i na drugi nacin:
https://conetrix.com/Blog/manually-eset ... eplacement
Jedino sto je cudno u ovom slucaju, sto UPS IPAK radi tih 40 min. Posto je ispostovano sta je savetovao Zica49, ne treba sumnjati u ispravnost akumulatora, ili eventualno na padove napona.
Mozda postoji i neki pritajeni kvar!? Najcesce su to elektroliti, i to za -8V. Neki tipski kvarovi:
http://microsin.net/adminstuff/others/u ... iring.html
ps
Shema:
http://forum.cxem.net/index.php?s=b68cc ... _id=193946