Strujni trafo

Rasprava o el. shemama, pitanja i diskusije. Ako ti treba neka shema, ovdje pitaj.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax

Post Reply
VladoNK
Napredujem
Napredujem
Posts: 169
Joined: 15-05-2010, 10:12

Strujni trafo

Post by VladoNK »

Postovani imam strujni travo200\5A. Digitalni uredjaj koji ne mogu da kalibrisem laze me 15tak Au +. Da li bih mogao da stavim otpornik redno sa trafoom da to malo ispelglam?
miksat
Pocetnik na forumu
Pocetnik na forumu
Posts: 43
Joined: 03-02-2010, 13:47

Re: Strujni trafo

Post by miksat »

Pozdrav

Hm, na to pitanje tesko je dati dobar odgovor... Prosto, strujni trafo je nelinearan element, pri malim primarnim strujama greska ce biti velika (nedovoljna magnetizacija jezgra) ali zanemariva pri nominalnom opterecenju. Takvi trafo-i uglavnom se postavljaju u zastitnim kolima, (prekostrujna, kratkospojna) gde se prati vrsno opterecenje. S obzirom da izlaz takvog trafo-a mora! biti stalno opterecen, dakle vec postoji "neki" otpornik, mislim da to ne bi radilo... Instrument je tu vise "pokazometar" :)
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: Strujni trafo

Post by tandrkalo »

To ne mozes resiti tako.
Ti trafo se rade sa klasom tacnosti 0,2 i 0,5, pa im je i greska tolika.
Ne znam koliko zelis precizno da meris, a to se koristi u trafostanicama da distrivucija moze da izmeri potrosnju, i onda za firme posto je potrosnja mnogo velika i nije bitno ako malo laze.

Sa uredjajima kojima ja radim Socomec Diris A20 i A40 kao i schneider a550 mogu da se kalibrisu, ali do sada to jos nikada nisam radio jer ne traze uopste da bude tacno.
Sta Zelis da meris uopste?
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: Strujni trafo

Post by tandrkalo »

hajde pokusaj da uzemljis jedan kraj, ne znam na cemu ocitavas struju, ako je analogni instrument uzemlji kraj S1 na reduktoru tj transformatoru, ako je digitalni onda uzemlji kraj S2
VladoNK
Napredujem
Napredujem
Posts: 169
Joined: 15-05-2010, 10:12

Re: Strujni trafo

Post by VladoNK »

Ma i ja koristim Socomec uglavnom. 15a je greska u startu. da je analogna skala kalibrisao bih je. Neko kinesko smece.... Miki zar ne crkava strujni trafo ako ostavis s1 i s2 slobodne? Kad nema pokaznog instrumenta ja mislim da bi moralo s1 i s2 da se kratko spoje. S2 je vec uzemljen.
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: Strujni trafo

Post by tandrkalo »

Nije tacno da socomec laze toliko, imam ispitni instrument u firmi za trafostanice i pokazuje tacno u 0,1 A
Koje god reduktore prikacio bilo to 200/5, 600/5, 1000/5, 2000/5 uvek pokazuje tacno u 0,1 A sto smatram da nije neka greska.
Ciji transformator imas?

Nece riknuti strujni trafo ako nema opterecenja.

Hajde ovako ako je socomec on brka k i l, povezi ga po semi, uzemlji l i mora pokazati tacno.

Znam da smo tu imali problema sa pokazivanjem struje kada je bio uzemljen k kao i na brojilima.

A Socomec bas i nije kinez :)
VladoNK
Napredujem
Napredujem
Posts: 169
Joined: 15-05-2010, 10:12

Re: Strujni trafo

Post by VladoNK »

Nije u pitanju socomec :) Pogresno si shvatio. Neki kinezer. Stavim moj ampermetar i amper klijesta radi sve normalno a sa njegovim kinezom laze
LAF
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1242
Joined: 19-07-2011, 14:42
Location: Sarajevo

Re: Strujni trafo

Post by LAF »

Svaki strujni trafo je zakljucen potrebnom impedansom da u slucaju da se otkaci mjerni instrument-
na sekundaru se ne jave enormno visoki naponi. Jeli taj "pekinezer" uparen sa tim panelmetrom
na kojem vrsis citanje. Mozda je samo prilagodjenje u pitanju-unutrasnja otpornost panelmetra.-

pOz
Post Reply