Pozdrav,
Pitanje vezano za serijsku vezu polova kontaktera.
Recimo imam AC kontakter AC1 Ie=200A, 4 pola.
Da li ovaj isti kontakter mogu koristiti za prekidanje DC struje, ako po dva pola vežem u seriju.
Jer DC struja ne prolazi kroz nulu, pa je prilikom isplapanja teže ugasiti luk.
Vezanjem polova u seriju postiže se bolja prekidna moć za DC struju??
Da li su moje konstatacije tačne?
Kontakter, polovi u seriju
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax
Re: Kontakter, polovi u seriju
Mnogo bi lepši (i lakši ) bio život kada ga ne bi ljudi sami komplikovali. Zar ti nije bilo bar logičnije da vežeš te kontakte u paraleli? Ako koristiš veće struje, manje bi varničilo. Takva serijska veza se u praksi koristi kod prekostrujnih zaštita...
Sent from my LG-E400 using Tapatalk 2
Sent from my LG-E400 using Tapatalk 2
Re: Kontakter, polovi u seriju
Pozdrav svaki savjet rado prihvatam,
Pošto se radi o dc struji mislio sam dva pola u seriju radi lakšeg prekidanja.
Koji je omjer kada se radi AC i DC struji, s obzirom da su kontakteri za AC i mogu se korisiti za DC primjene.
Ja moram prekidati oba pola i plus i minus.
ako koristim po dva pola u paraleli, vodeći se ovim faktorom od 1,6 za dva pola u paraleli, znači da mogu korisiti kontakter 4pola, 125A.
Pošto se radi o dc struji mislio sam dva pola u seriju radi lakšeg prekidanja.
Koji je omjer kada se radi AC i DC struji, s obzirom da su kontakteri za AC i mogu se korisiti za DC primjene.
Ja moram prekidati oba pola i plus i minus.
ako koristim po dva pola u paraleli, vodeći se ovim faktorom od 1,6 za dva pola u paraleli, znači da mogu korisiti kontakter 4pola, 125A.
Re: Kontakter, polovi u seriju
Zaboravih napisati u prethodnom postu, DC struja koju bi trebao kontakter prekidati je oko 200A.