Inkubator - pokvaren termostat

Diskusija o popravkama raznih elektronskih aparata. Njihove sheme, dorade i slično.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF

Post Reply
kisobran007
Posts: 3
Joined: 24-06-2013, 19:42

Inkubator - pokvaren termostat

Post by kisobran007 »

Zdravo svima,

Imam inkubator za pilice koji mi je do sada radio odlicno ali sada mi temperatura ide preko 42 stepena (nisam htio dalje ni pustati). Pretpostavljam da mi se pokvario termostat tako da sam narucio odmah drugi. Posto sam potpuni laik za struju i elektriku :oops: zamolio bih nekoga ko zna da mi pomogne kako spojiti novi termostat. U inkubatoru imam dvije sijalice po 100W i jedan ventilator (sa kompjutera) od 12v. Evo i link termostata kojeg sam kupio.

Code: Select all

http://www.ebay.com/itm/220V-AC-Digital-Thermostat-Temperature-Controller-Heat-Cool-Switch-50-to-110-c-/130919643971?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7b6b3b43
Image

Ako trebate jos neke informacije slobodno pitajte pa cu ja pokusati odgovoriti ili postaviti sliku.
User avatar
bob4
Stariji član
Stariji član
Posts: 2572
Joined: 31-01-2010, 16:12
Location: Kutina

Re: Inkubator - pokvaren termostat

Post by bob4 »

7 i 8 spajaš senzor
3 faza; 4 nula
2 i 3 brika (spojiš žicom)
1 na žarulju
druga strana žarulje na nulu (odnosno 4)

Ventilator moraš spojiti na ispravljač, pa onda paralelno žarulji
kisobran007
Posts: 3
Joined: 24-06-2013, 19:42

Re: Inkubator - pokvaren termostat

Post by kisobran007 »

OK hvala drug na pojasnjenju samo mi jos ovo objasni, senzor mu dodje ova sonda sto dodje uz termostat je li tako? 2 i 3 jednostavno treba samo spojiti nekom zicom, nije mi jasan pojam "brika"? Nasao sam neki adapter koji pretvara struju sa 220v na 12v pa me interesuje da li on moze posluziti? Ako moze kako uvezati sad sve to, sta moze koristiti od toga adaptera?
User avatar
bob4
Stariji član
Stariji član
Posts: 2572
Joined: 31-01-2010, 16:12
Location: Kutina

Re: Inkubator - pokvaren termostat

Post by bob4 »

Taj adapter umjesto da uštekaš u mrežnu utičnicu moraš spojiti na 1 i 4 (odnosno paralelno žarulji), a sa druge strane spojiš ventilator od 12V.
Senzor je ta sonda.
kisobran007
Posts: 3
Joined: 24-06-2013, 19:42

Re: Inkubator - pokvaren termostat

Post by kisobran007 »

Hvala prijatelju, javim se kad stigne termostat ukoliko mi JOS nesto bude nejasno. :D