Pozdrav drugari, imam ups uredjaj pomenut u naslovu.
Radio je bez problema nekoliko godina dok nije dobio vodu.
Posto je stojao na tavanu desilo se da je voda usla kroz crep, ne preterano ali je bila ploca dosta mokra.
Iskljucio sam ga osusio sve ocistio i onda ponovo prikljucio ali nece da se ukljuci.
tj ponasa se kao da je preopterecen a nije.
To vidim svuda po internetuu da je problem sa ovim upsom ali nigde ne pise resenje.
Svi nesto oko akumulatora a akumulator je ok.
Jednostavno ukljuci se, da napon nekoliko sekundi i pocne da pisti neprekidno dok ga ne iskljucim.
Kada ga priklju8cimna mrezu radi bez problema dok ne izvucem iz zida, onda se desi ponovo isto 2 sekunde i pocne da pisti i naravno iskljuci izlaz.
Da li je neko imao ovakav problem?
Ili mzoda ima neko semu za ovo cudo da vidimo sta bi moglo da rikne.
Unapred zahvalan svima...
User avatar
Feko
Stariji član
Stariji član
Posts: 4394
Joined: 23-07-2008, 06:18
Location: Hrvatska, Slavonija, Selo moje malo...

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by Feko »

tandrkalo wrote:..
Svi nesto oko akumulatora a akumulator je ok.
...
A jesi probao baš sa drugim akumulatorom?
Teško možeš dobro ispitati akumulator bez da ga opteretiš sa barem 10 i više Ampera!
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by tandrkalo »

Bio je riknuo jedan mosfet oznake IRF2805
Kada sam ga zamenuo radilo je jedno sat vremena ok, i ja iskljucim pa posle ponovo samo sto sam spojio akumulator pregoreo source od tog tranzistora.
E sada nisam stavio isti tranzistor nego IRF1405 malo jaci,
Da li je problem do toga ili nesto drugo zeza?
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by tandrkalo »

Riknjavaju asmo tako koji god da stavim, oba sam stavio ista i opet isto, a nemam trenutno taj 2805.
Negde sam procitao da se jednom isto tod esilo ali mu niko nije odgovorio kako da reis problem.
Da li neko zna u cemu moze biti problem?
User avatar
imocanin
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 523
Joined: 08-01-2007, 12:08
Location: Imotski, Split

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by imocanin »

bilo bi dobro da izmjeris struju (morat ces odlemit nozicu da bi ubacio ampermetar) i provjeris hladjenje tranzistora...jer jedino izgaraju ili zbog velike struje ili pregrijavanja
Cirkus Kolorado :D
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by tandrkalo »

Ne greju se nikako, zanimljivo je da tranzistori crknu kada je ups iskljucen, u mirnoms tanju i samo nakacen na akumulator. tada pregore :)
Dok radi radi sve ok.
Ne greju se, a struju mogu izmeriti samo da mi stignu novi tranzistori.
Ne znam da li je moguce da je dolazilo do crkavanja jer su razliciti?
User avatar
imocanin
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 523
Joined: 08-01-2007, 12:08
Location: Imotski, Split

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by imocanin »

sumnjam jer do sada sam u razlicitim aplikacijama stavlja slicne tranzistore ako ne bi naisa na iste i radilo bi bez problema, jer sigurno su pwm kontrolirani tako da je bitno napon i struja, prekontroliraj i njihove drivere, jer nisam siguran da su direktno preko kontrolera upravljani...kada je izgasen prekontroliraj standby napon i struju na njima...zaboravio sam pitat da li ti se to desava kad ti je ups opterecen ili u praznom hodu?
Cirkus Kolorado :D
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by tandrkalo »

Kada je ukljucen i radi nije bitno da li nesto nakaceno ili ne radi bez problema.
Samo kada je iskljucen onda je problem, nekako ga valda izgori napon sa akumulatora.
Kada bih nasao semu ploce mozda bi lakse bilo. kopao sam na sve strane ali slaba vajda.
User avatar
imocanin
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 523
Joined: 08-01-2007, 12:08
Location: Imotski, Split

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by imocanin »

buduci da je ups od 400w sumnjam da je nesto komplicirano...imas li slike pcb-a sa gornje i donje strane
Cirkus Kolorado :D
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by tandrkalo »

Pa jeste komplikovano jos APC pametni :)
Parkirao bih ja njega nego mi zao dato je za njega 20 000 dinara (180 Eura) pre dve godine. A iste snage Mustek je kostao 3500 Dinara, sadasnjih 30 Eura.
Nije stucnuo ni dana, napajao je server za spajanje wifi korisnika i jos 2 PC-a na kojima je bio MikroTik, stalno opterecenje oko 200W.
I onda je poceo da zeza.
Sada bih ja da ga popravim, zao mi da ga bacim, a ako izgori jos koji fet za te pare mogu da kupim polovan ispravan Mustek :)
Evo slika:

http://smdnet.in.rs/files/fot/Fotografija0180.jpg
http://smdnet.in.rs/files/fot/Fotografija0182.jpg
DoN_Tigar
Posts: 1
Joined: 10-06-2013, 13:11

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by DoN_Tigar »

nije problem sa tranzistorom.
na ploc imas 5 plavih elektrolita.mislim da su 22uF.Zamijeni prvo ta 2 sa lijeve strane,kad gledas plocu iz pticije perspektive.
Ako bude i dalje pistao onda zamijeni i ostala 3.
To ce ti rijesiti navedeni problem.Pozdrav 8) cak sam se reegistrovao da bih ti pomogao :D
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by tandrkalo »

E druze mnogo ti hvala, evo veceras menjam i javljam odmah rezultate.
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by tandrkalo »

Hm ipak nije bio to kvar.
Zamenuo sve palve elektrolite i radi to ok dok ga ne iskljucim. Onda kao da se nesto ne odradi dobro i akumulator sprzi fetove.
Necu se vise bakcati njime ne isplati se vise, mogao sam ganc nov mustek da kupim koliko sam fetova sprzio :)
Otisla i poslednja dva irf1405 i to je to. vise ga necu njakati. sada ce da ide u penziju :)

U svakom slucaju hvala svima na odgovorima.
User avatar
Feko
Stariji član
Stariji član
Posts: 4394
Joined: 23-07-2008, 06:18
Location: Hrvatska, Slavonija, Selo moje malo...

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by Feko »

A da ti fetovi koje si isprobavao nisu možda lažnjaci :?:
Sumljivo mi je sve to skupa? Pa morali bi oni topiti žicu ili barem smrditi izolacija oko žice prije nego izgore :roll:
User avatar
tandrkalo
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 336
Joined: 18-01-2013, 00:06
Location: Srbobran
Contact:

Re: APC BackUPS 700 400W

Post by tandrkalo »

Posle nekog vremena problem je resen, UPS stojao u ormanu i pre par dana uzmem da se igram jer sam imao vremena i pocnem da ispitujem, na kraju sam dosao do zakljucka da je rele koji prebacuje sa mreze kada nema struje imao u spoju dva kontakta koja ne bi smela biti spojena i kada je ups iskljucen nekako je przio fet broj 2, posle zamene njega sve je ok, verovatno je nesto u kolu bilo spojeno i dolazilo do pregorevanja, kasno sam i video da je dobijao nekiki kratak spoj preko gejta tranzistora pa zato nije topio zice nego se raspadao sam od sebe.
Post Reply