Automatika za pelet
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax
Automatika za pelet
Ljudi, posto u poslednje vreme svi razmisljmo kako se sto jeftinije grejati, odlucio sam, iako nemam mnogo iskustva u PIC programiranju, da sa vama nadjem resenje automatike za gorionik za pelet.
Ja cu napisati proceduru, tj posao gorionika sta i kako treba da radi:
1. gorionik tj automatika stoji na Stand BY opciji, tj ceka signal za sobnog termostata, ili naravno moze to da bude senzor temperature na aukumulatoru toplote,
2. kad dobije signal sa termostata ukljucuje ventilator na MAKSIMALNU BRZINU da ocisti eventualne ostatke od prethodne vatre, nek na primer to traje 10 sekundi, potom se aktivira elektromotor koji pokrece spiralni transporter da naspe prvu kolicinu peleta, to je oko 200 300 grama, kolicinu odredjujemo vremenom rada motora, na primer 10 15 sekundi, nekoliko sekundi posto pocne ubacivanje peleta ventilator se pokrece na najnizoj brzini, da je nazovemo 1. brzina i konacno pali se i grejac koji treba da podlozi vatru,
3. kada se vatra upali sto cemo uz pomoc foto celije utvrditi, pic treba da pojaca brzinu ventilatora na 2. i da posle nekog vremena, sad to moze biti i minut, kad se vatra razgori treba da pokrene novi program ili potprogram, koji dozira pelet na nacin da motor od transportera radi na primer 5 sekundi, pa onda 15 ne radi i tako u krug, u slucaju da fotocelija ostane bez svetla, tj vatra se ugasi, treba da se aktivira alarm,
4. E sad kada postigne zadatu temperaturu, da li u kuci ili u akumulatoru toplote, kako vam je volja, prekida se doziranje peleta tj rad tog motora koji je na spiralnom transporteru, ventilator i dalje radi na primer 5 minuta da bi sagoreo ostatak peleta koji se nalazi u gorioniku,
5. ventilator se pali na maksimalnu brzinu na primer 10 sekundi da ocisti ostatke pepela i peleta u gorioniku,
6. Vraca se na pocetak operacije, tj u Stand By rezim i ceka novi signal sa sobnog termostata.
Relei:
rele za ventilator, a da ne zaboravimo, treba da ima regulaciju brzine, tj tri brzine da ima ventilator,
rele za spiralni transporter,
rele za grejac,
rele za pumpu
Senzori:
postoje termo sonde PT 100, koje mere temperaturu vode u kotlu, temperaturu izduvnih gasova
Ovakvu elektroniku tj slicnu proizvodi neka firma iz slovenije i zove se DIGREG 2000 Peleti ali posto su finansije naravno teza strana, mislio sam da napravimo nesto takvo, cak na njihovom sajtu u uputstvu ima kompletna procedura rada ili da kazem algoritam programa.
Ja cu napisati proceduru, tj posao gorionika sta i kako treba da radi:
1. gorionik tj automatika stoji na Stand BY opciji, tj ceka signal za sobnog termostata, ili naravno moze to da bude senzor temperature na aukumulatoru toplote,
2. kad dobije signal sa termostata ukljucuje ventilator na MAKSIMALNU BRZINU da ocisti eventualne ostatke od prethodne vatre, nek na primer to traje 10 sekundi, potom se aktivira elektromotor koji pokrece spiralni transporter da naspe prvu kolicinu peleta, to je oko 200 300 grama, kolicinu odredjujemo vremenom rada motora, na primer 10 15 sekundi, nekoliko sekundi posto pocne ubacivanje peleta ventilator se pokrece na najnizoj brzini, da je nazovemo 1. brzina i konacno pali se i grejac koji treba da podlozi vatru,
3. kada se vatra upali sto cemo uz pomoc foto celije utvrditi, pic treba da pojaca brzinu ventilatora na 2. i da posle nekog vremena, sad to moze biti i minut, kad se vatra razgori treba da pokrene novi program ili potprogram, koji dozira pelet na nacin da motor od transportera radi na primer 5 sekundi, pa onda 15 ne radi i tako u krug, u slucaju da fotocelija ostane bez svetla, tj vatra se ugasi, treba da se aktivira alarm,
4. E sad kada postigne zadatu temperaturu, da li u kuci ili u akumulatoru toplote, kako vam je volja, prekida se doziranje peleta tj rad tog motora koji je na spiralnom transporteru, ventilator i dalje radi na primer 5 minuta da bi sagoreo ostatak peleta koji se nalazi u gorioniku,
5. ventilator se pali na maksimalnu brzinu na primer 10 sekundi da ocisti ostatke pepela i peleta u gorioniku,
6. Vraca se na pocetak operacije, tj u Stand By rezim i ceka novi signal sa sobnog termostata.
Relei:
rele za ventilator, a da ne zaboravimo, treba da ima regulaciju brzine, tj tri brzine da ima ventilator,
rele za spiralni transporter,
rele za grejac,
rele za pumpu
Senzori:
postoje termo sonde PT 100, koje mere temperaturu vode u kotlu, temperaturu izduvnih gasova
Ovakvu elektroniku tj slicnu proizvodi neka firma iz slovenije i zove se DIGREG 2000 Peleti ali posto su finansije naravno teza strana, mislio sam da napravimo nesto takvo, cak na njihovom sajtu u uputstvu ima kompletna procedura rada ili da kazem algoritam programa.
Re: Automatika za pelet
Posto ti ovo prelazi iz neke hobi verzije mislim da besplatno ovo nece niko uraditi, ali ako se ti bavis nekom proizvodnjom necega onda bi se tu i moglo da razgovara o ovome. Jer mislim da ti ovo se ne isplati uopce ratiti na jedan komad, utroseno vrijeme, provjere rada i slicno na kraju ispadne da se to ne isplati. Ali ako to ide u neku proizvodnju to je druga prica. U svemu veci je fazon (za elektonicare) da se napravi (nabavi) neka pec sa svim dodacima za pelet koja bi se mogla iskoristit za ovu svrhu.
Re: Automatika za pelet
Mene muci da uradim sebi grejanje, ali dobro ako nema zainteresovanih da pomognu, resicu sam kao HOBISTA ovaj problem. Hvala
Re: Automatika za pelet
U principu tema nije losa ali hvali dosta tehnickih detalja oko svega toga, bar meni koji sam cuo za tu tehniku ali nisam to video uzivo kako funkcionise.
Re: Automatika za pelet
Radio sam automatike tj. programatore za razne gorionike tipa pelet, piljevina... sa PIC i potpuno se slazem sa MHN tako da neocekuj, da ce ti neko napisati kod po tvojim uputama, te kako nesto treba da radi, a moze se iskoristiti u komercijalne svrhe... Ako ti nesto zapne u programiranju pomocice ti svako sa foruma
Re: Automatika za pelet
Malo je glupo sto sam uopste napisao ovde proceduru kako radi gorionik.
Re: Automatika za pelet
Poptpuno se slažem sa ostalim forumašima, ovo je uredjaj koji se radi po želji i sigurno nije hobi upotreba. Verovatno bi i dosta ljudi komercijalizovalo ovakav uredjaj, tako da sumnjam da će iko raditi za dzabe. A mislim da nisi pogrešio što si objasnio kako radi peć. Kreni za izradom projekta bar od šeme, pa ti možemo pripomoći, ali da ti neko radi kompletan projekat za dzabe, to ćeš teško naći
1. Problem
Predstavlja regulacija motora. Tj pitanje kakav je motor jednosmerni, trofazni itd... ukoliko je jednosmerni lako se sredi pwm regulacijum, a ako je trofazni onda se moraš zezati sa trijacima, intervalima okidanja itd...
2. Problem
Merenje temperature, to jednostavno odradiš a/d konverzijom za pt-100 sondu, sigurno ima primera po internetu ili koristiš DS1820 ukoliko je max temperatura ispod 120C.
ovo ostalo je manje više se svodi na postavljanje releja na 0 ili 1 u zavisnosti od ocitane temperature...
1. Problem
Predstavlja regulacija motora. Tj pitanje kakav je motor jednosmerni, trofazni itd... ukoliko je jednosmerni lako se sredi pwm regulacijum, a ako je trofazni onda se moraš zezati sa trijacima, intervalima okidanja itd...
2. Problem
Merenje temperature, to jednostavno odradiš a/d konverzijom za pt-100 sondu, sigurno ima primera po internetu ili koristiš DS1820 ukoliko je max temperatura ispod 120C.
ovo ostalo je manje više se svodi na postavljanje releja na 0 ili 1 u zavisnosti od ocitane temperature...
Re: Automatika za pelet
Nisam ni mislio da mi neko uradi za dzabe. Sto se tice motora, to su mali motori, mogu biti i jednosmertni ili od brisaca ili slican, ili neki AC. Sad mene muci jer sam planirao taj motor koji je za ventilator namenjen ima tri brzine, to me muci jedino, ovo ostalo manje vise, kad dodjem do temperature pitacu dalje. Znaci kako bez potenciometra da uradim PWM sa 3 brzine?
Re: Automatika za pelet
Ako ces koristiti jednosmerne motore 12V BUZ11 sa NE555 to korektno odradjuje, samo umesto potenciometra stavis otpore za odredjenu brzinu i releje koje ce PIC ukljucivati kako je tebi volja.
- Attachments
-
- pwm_555.jpg (32.69 KiB) Viewed 26381 times
Re: Automatika za pelet
Da da tako sam nesto i ja razmisljao, da stavim par otpornika u zavisnosti od vrzine koja mi treba, ili mogu da stavim podesivu sa tri potenciometra, a da relej aktivira koji ce od njih kad raditi.
E sad , sto se tice podesavanja nekih vrednosti, razmisljam kako da napravim meny , da bih mogao da podesavam sve stavke, vreme i ostalo?
Da li mi je potreban jos koji pic, ako postavljam da bude termostat u njemu ili to moze da se lakse resi?
Sad mislio sam da mi jedan termostat bude slican diferencijalnom, tako da ima jedan senzor na primer PT100 i da kada je na njemu temperatura na primer 80 stepeni da gasi kotao, a kad temperatura padne na 40 da se ponovo pali kotao.
E sad , sto se tice podesavanja nekih vrednosti, razmisljam kako da napravim meny , da bih mogao da podesavam sve stavke, vreme i ostalo?
Da li mi je potreban jos koji pic, ako postavljam da bude termostat u njemu ili to moze da se lakse resi?
Sad mislio sam da mi jedan termostat bude slican diferencijalnom, tako da ima jedan senzor na primer PT100 i da kada je na njemu temperatura na primer 80 stepeni da gasi kotao, a kad temperatura padne na 40 da se ponovo pali kotao.
Re: Automatika za pelet
Sto se tice paljenja i gasenja gorionika, obicno se koristi kontaktni termostat na samom kotlu, odnosno bojleru kotla, kada bi koristio pt100 to bi ti samo zakomplikovalo izradu uredjaja, sto prevazilazi amaterske uredjaje, cak i neki profesionalni, tj fabricki uredjaji koriste kontaktne termostate.
Re: Automatika za pelet
aha aha, znaci uglavnom najbolje je imati termostat kao uredjaj, sad dal eksterni ili da se spakuje na istu plocicu nije toliko bitno, jesam u pravu? znaci svodi se samo na proceduru paljenja i gasenja relea uz pomoc PIC-a.
Re: Automatika za pelet
imam pelet pec i evo bas sad imam neki problema sa doziranjem cesto mi blokira kao da motor nema snage da pogura pelet........uglavnom motor koji je kod mene u peci je step motor od 10w a sto se tice fena taj dio mozete posebno da kupite a cuo sam da su neki ljudi koristili fenove za kosu....uglavnom bolje je da sami sebi napravite ako mozete tako cete razumjeti sistem i znati gdje je kvar a ne cekati majstora i dio mjesec dana
.......sistem radi bas kako ste vi naveli gore
.......sistem radi bas kako ste vi naveli gore
Re: Automatika za pelet
Hm, motor bi treba o da vuce pelet, tako i po nekim pravilima se manje opterecuje spirala tj puz
Re: Automatika za pelet
Nije uopste nikakva tajna princip rada pelet gorionika http://www.pelltech.eu/media/uploads/PV20_30_50_100.pdfmikintosh wrote:Malo je glupo sto sam uopste napisao ovde proceduru kako radi gorionik.
Re: Automatika za pelet Alfa Vranje kamin
Postovanje Forumasi,
Ja se evo malo kasno ukljucujem u ovu temu pa bih rado da sa drugim podjelim moje misljenje.
Imam novu Alfa Vranje, kamin.
Htio bih kad nestane struje ili kad mi zasmeta zujanje ventilatora u peci i oko peci da pec koristim kao kamin, a kad sam raspolozen da je koristim kao pec na pellet.
Gore navedeni opis rada gorionika od g. Makintosa je na prvi pogled jasan no ja imam par nedoumica.
*Da li navedeni opis sluzi za Plamenik pelet ili za rad peci na pelet.
*Da li neko zna kako , tacno radi pec na pellet, odnosno cime se dozira zrak, kako se regulise potpritisak dimnjaka odnosno mora li pec na pelet(Kod mene Kamin "Alfa Vranje" ) da ima pomocni ventilator za izbacivanje dima u odzak, odnosno treba li el. kontrola izbacivanja.
Ja kako sam skontao , navedena automatika se moze uraditi sa vremenskim relejima, cijena u izradi je nesto manja.
Do sledeceg javljanja.
Dzo
Ja se evo malo kasno ukljucujem u ovu temu pa bih rado da sa drugim podjelim moje misljenje.
Imam novu Alfa Vranje, kamin.
Htio bih kad nestane struje ili kad mi zasmeta zujanje ventilatora u peci i oko peci da pec koristim kao kamin, a kad sam raspolozen da je koristim kao pec na pellet.
Gore navedeni opis rada gorionika od g. Makintosa je na prvi pogled jasan no ja imam par nedoumica.
*Da li navedeni opis sluzi za Plamenik pelet ili za rad peci na pelet.
*Da li neko zna kako , tacno radi pec na pellet, odnosno cime se dozira zrak, kako se regulise potpritisak dimnjaka odnosno mora li pec na pelet(Kod mene Kamin "Alfa Vranje" ) da ima pomocni ventilator za izbacivanje dima u odzak, odnosno treba li el. kontrola izbacivanja.
Ja kako sam skontao , navedena automatika se moze uraditi sa vremenskim relejima, cijena u izradi je nesto manja.
Do sledeceg javljanja.
Dzo