Rashladni uredjaj, pomoc

Forum o svemu i svačemu, ALI vezanim za elektroniku.

Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF

Post Reply
amkok
Posts: 8
Joined: 18-01-2011, 13:58

Rashladni uredjaj, pomoc

Post by amkok »

Ovako, imam neke djelove rashladnog uredjaja za komore, ali problem je sto ne znam ni naziv tih djelova a ni cjenu ( jer bi ih prodao).
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

eto, nadam se da ce bar neko znati o cemu se radi, i otprilike procjeniti ove stvari, jer ja fakat nemam predstavu o cemu se radi
misley
Napredujem
Napredujem
Posts: 151
Joined: 21-12-2009, 14:43
Location: Sweden, Lund

Re: Rashladni uredjaj, pomoc

Post by misley »

A, inače si iz...?
To bi malo pomoglo, mozda je neko iz neke republike zainteresovan ali mu se ne isplati prevlačiti to sa 500km udaljenosti...

Pitanje-da li je oprema radila u nekom postrojenju za uzgoj gljiva?
vklepac
Napredujem
Napredujem
Posts: 143
Joined: 19-04-2012, 11:47
Location: Gerovo,Gorski kotar,Hrvatska

Re: Rashladni uredjaj, pomoc

Post by vklepac »

ova prva slika ti je kompresor, na drugoj ti se nalazi posuda za odvajanje vode iz zraka,prilikom prolaska zraka kroz posudu voda pada na dno,a onaj serafic na dnu ti je za ispustanje nakupljene vode
treca slika ti je sustav od zraka(bezveze je sad obnjasnjavat taj dio kad si ionako u nastavku sve te dijelove posliko posebno). slijedeca slika je filter,u njemu se nakupljaju čestice smeca koje idu zrakom a ono ispod ti je elektromagnetni ventil on dobiva signal od nekud(ne mogu rec od kud kad ne znam gdje se ovo koristilo) da propusti zrak,vodu,plin ili nesto slicno,odnosno dobiva 220V na špulu koja pomocu magneta otvara ventil ovo plavo ti je elektromagnetna spula,a ispod nje elektromagnetni ventil. zadnja slika ti je presostat znaci na skali na lijevoj strani podesavas maksimalni pritisak recimo 8bar(znaci kad nabije pritisak do 8bar iskopcava kompresor) a na desnoj strani podesavas minimalni pritisak; ako nastimas na 2 bar. znaci kad padne na 2 ukopcat ce kompresor dok ne dode do 8bar. nadam se da si nesto skuzio :D
User avatar
mario KT
Penjem se :)
Penjem se :)
Posts: 88
Joined: 11-11-2010, 21:04
Location: Kutina, Hrvatska

Re: Rashladni uredjaj, pomoc

Post by mario KT »

Eto pokusacu odgovoriti na postavljeno pitanje.

1 i 2. slika su kompresori za rashladne uredjaje (za rashladne snage cca 30-40kW)

3. sakupljac vlage u rashladnom mediju (bezo obzira na vakuumiranje uvijek ostaje malo vlage u zatvorenom sustavu)

4. filteri cestica, kontrolna oka za tekucu fazu rashladnog medija, elektomagnetni ventil (npr. by-pass)

5. filter cestica (za rashlani medij R12 R22 R502)

6. elektomagnetski ventil radnog napona 220VAC

7. tlacne sklpoke (pressostat) - ovisno o tlaku za visoki ili niski tlak u sistemu s diferencijom ukljucivanja - iskljucivanja

Eh sada ono najvaznije, to jesu dosta skupe stvari, ali je problem sto su rabljene tj. stare, pa smatram da ni jedan ozbiljniji serviser nebi ugradio te komponente, te samim time i nemaju neku vrijednost. Pogotovo filtere cestica ni u kojem slucaju jer se oni ionoako preventivno mijenjaju novima. Isti je problem i s tlacim sklopkama (pressostati), jer opruge i membrana vremenom odlaze.
Tlacne sklopke (pressostati) ne rade kao sto je naveo @vklepac, vec (primjer za sliku 7) prekida strujni krug na tlaku cca 20 bara, a ponovo ukljucuje na cca 18 bara.
Dijelovi rashladnog sustava u kojem su bili ugradjeni imaju i jedan problem, a to je (prema filteru cestica) da su radili s rashladnim medijima R12 ili R22 ili R502 koji su stetni za okolis, te se postepeno izbacuju iz upotrebe i zamjenjuju ekoloski prihvatljivima.
eto nadam se da sam pomogao, a ako treba sto dodatno objasniti, tu sam! :lol:
amkok
Posts: 8
Joined: 18-01-2011, 13:58

Re: Rashladni uredjaj, pomoc

Post by amkok »

znate li cjene novih uredjaja, istih karakteristika? jer imam musteriju za ovo ali ne znam mu reci cjenu. njemu treba da hladi 100 litara vode
User avatar
mario KT
Penjem se :)
Penjem se :)
Posts: 88
Joined: 11-11-2010, 21:04
Location: Kutina, Hrvatska

Re: Rashladni uredjaj, pomoc

Post by mario KT »

Sto se cijena tice trenutno Vam nemogu odgovoriti jer sam na godisnjem odmoru, pa da nebi rekao krive podatke, ako nije problem mogu javiti sljedeci tjedan kad se vratim u firmu. Inace to nije cijeli rashladni sustav tj. nedostaju isparivac, kondenzator i ekspanzioni ventil (termo ili motorni) te ventilatori.
User avatar
kizbaja
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 904
Joined: 18-11-2010, 15:26
Location: Croatia, Rijeka

Re: Rashladni uredjaj, pomoc

Post by kizbaja »

sa ta dva kompresora mozes hladit i 1000 l vode ako je za kucnu upotrebu
jedna novi ti kosta oko 2000 eura a za taj polovni bi mogo dobit oko 500 ako ulje u njemu nije kiselo
bdw one posude na 3. slici su za skupljanje tekuceg plina da ne dodje direkt u usis kompresora jer bi se desio vodeni udar
za skupljanje vlage su filteri sa 4. i 5. slike
presostati za visoki tlak prekidaju kod R22 na 22-25 bara i moraju se rucno resetirati da bi uklopili
Nikad briga, nikad stres, pijte samo Kraš Express
amkok
Posts: 8
Joined: 18-01-2011, 13:58

Re: Rashladni uredjaj, pomoc

Post by amkok »

koliko bih novca za sve ovo mogao dobiti?
User avatar
kizbaja
Odlično uznapredovao
Odlično uznapredovao
Posts: 904
Joined: 18-11-2010, 15:26
Location: Croatia, Rijeka

Re: Rashladni uredjaj, pomoc

Post by kizbaja »

zavisi na koga naletis
ako naletis na neku firmu koja se bavi frigo uredjajima, i trenutno im trebaju takvi kompresori mozes dobit za sve oko 1000 eura
filtere mozes bacit a za presostate mozes dobit oko 50 eura po komadu, staklo 10 eura a cijevi prodaj u stari bakar
naravno ako je sve ispravno i pravilno sladisteno
Nikad briga, nikad stres, pijte samo Kraš Express
amkok
Posts: 8
Joined: 18-01-2011, 13:58

Re: Rashladni uredjaj, pomoc

Post by amkok »

koja je snaga kompresora sa slike?
Post Reply