Automatika za agregat
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax
Automatika za agregat
Ima li ko kakvu shemu za start agregata kad nestane napon iz mreze? Nesto isprobano
Re: Automatika za agregat
trebaju ti dva releja sa 5 kontakata ( preklopni releji )
prvi , koji bi pokretao anaser prilikom nestanka struje
drugi , koji bi isključio anaser kad motor upali ....
prvi , koji bi pokretao anaser prilikom nestanka struje
drugi , koji bi isključio anaser kad motor upali ....
Re: Automatika za agregat
DObro... To znaci ako nestane struje da se aktivira R1 koji ubacuje alanser a R2 se aktivira kad se dobije napon na izlazu agregata. R2 sluzi za gasenje alansera. Tako mislis?
Re: Automatika za agregat
da , upravo tako sam mislio .... mislim da jednostavnije neceš naci nigdje .... znači prvi relej je aktivan ( nestaje napon , relej prelazi u pasivno stanje - motor pali .... drugi je aktivan .... motor je upalio , javlja se pritisak ulja ... relej prelazi u pasivno stanje .... i isključuje anaser ....
Re: Automatika za agregat
pogledaj malo ovu temu
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... l+agregata
ja sam to ugradio u jedan od 400kW
ali je pored toga i automatska sklopka mreza/agregat koja zatvori kontakt 27/28 kad nestane struje
ovo je zavrsna shema koja radi ko mina
valjda ces se snac i valjda ce ti bit od pomoci
http://img339.imageshack.us/img339/3313/spa57035.jpg
ovo podebljano je postojeca instalacija
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... l+agregata
ja sam to ugradio u jedan od 400kW
ali je pored toga i automatska sklopka mreza/agregat koja zatvori kontakt 27/28 kad nestane struje
ovo je zavrsna shema koja radi ko mina
valjda ces se snac i valjda ce ti bit od pomoci
http://img339.imageshack.us/img339/3313/spa57035.jpg
ovo podebljano je postojeca instalacija
Nikad briga, nikad stres, pijte samo Kraš Express
Re: Automatika za agregat
Eh... Nijesam ja bas ovako zamisljao al oki. Napravicu i ovako nije prob. Ja sam mislio da iskoristim izlazni napon 220 da pobudim Rele 2 da bih ugasio alanser. Da ne stavljam vremenske relee i chuda. Jesi li ti probao ovu shemu?
Evo nasao sam ovu shemu Ovu si ti i radio
Evo nasao sam ovu shemu Ovu si ti i radio
Re: Automatika za agregat
to je ta shema samo ima nekih nedostatka
ona posarana je ista ta samo malo prepravljena i provjereno radi
vremenski su cisto radi zastite nisu potrebni al ja sam ih stavio jer nisam htio da sta zeznem na toj mrcini jer bi je cjeli zivot otplacivo
ona posarana je ista ta samo malo prepravljena i provjereno radi
vremenski su cisto radi zastite nisu potrebni al ja sam ih stavio jer nisam htio da sta zeznem na toj mrcini jer bi je cjeli zivot otplacivo
Nikad briga, nikad stres, pijte samo Kraš Express