Pozdrav svima,
ja imam jedan stari APC UPS (back-UPS Pro 420) i koristim ga za pumpu za grijanje, a inace dugo nije koristen i kada sam ga ponovo ukljucio da probam desilo se to da mi je osigurac u kucnoj instalaciji odmah iskocio...posto imam jos jedan isti koji nije ispravan odlucio sam da probam da pokusam da popravim ovaj koji sada nece da radi jer vec imam dijelove...
Inace, semu uredjaja mozete da vidite ovdje: http://www.upsclub.org/schem/APC/218/
Pregledom sam ustanovio da je glavni transformator skroz unisten (kratak spoj izmedju XFMR HV BROWN, XFMR HV ORANGE, TRANSFORMER BLACK, a to nije slucaj kod ovog drugog...ove oznake su na semi), zamjenim ja transformator, ali kako sam i pretpostavio nije samo to problem, MOSFET Q34 se sav naduvo i puko...zamjenim ja i njega...ukljucim ups, samo preko baterije, ups radi potpuno normalno...ostavim ga neko vrijeme da tako radi, a zatim na izlaz sam dodao lemilicu od 30w i to nastavi da radi bez problema...onda sam ga ukljucio na 220v, uredno je prebacio sa baterije i nastavio da radi (mada mislim da nekad prije prebacivanja transformator malo cudno pocne da zuji kao da je povecano opterecenje), radi 10sekundi i zatim ponovo transformator pocne da uzasno bruji, a q34 i q33 pocnu uzasno da se griju, a sve sto se desi je da q34 pregori i tako svaki put, q33 ne pregori...
Da li neko moze da mi pomogne, ocigledno ovdje jos nesto zeza, ali ja nisam toliko iskusan da znam sta, zasto stalno crkava ovaj Q34? Sta drugo moze da zeza??? Sad ponovo moram da ubacim novi mosfet tj. da kupim novi i ne bih da ih redom spaljujem...inace, mosfet je IRFZ24N!
Molim za pomoc nekoga ko ima vremena da pogleda ovu semu i da mi kaze sta da radim...
q34 se vidi na ovoj semi http://www.upsclub.org/schem/APC/218/218F5S5.pdf (za citav uredjaj ima vise sema koje mozete da vidite na prvom linku)
Hvala puno.
Popravka APC UPS-a, molim za pomoc...
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax, LAF
Re: Popravka APC UPS-a, molim za pomoc...
Kolike si to osigurace stavio kad ti strada trafo, FET, osigurac na razvodnoj tabli... a ne pregori osigurac u uredjaju.
Pretopstavka je da ti je neki rele "zalepio" tako da ti istovremeno rade i pretvarac a i trafo je ukljucen na 220V. Zato ti trafo bruji kad ga prikljucis na mrezni napon i istovremeno se griju fetovi. Kad radi samo kao pretvaras, radi dobro.
Provjeri sve tranzistore koji ukljucuju releje, sve diode kao i same releje.
Pretopstavka je da ti je neki rele "zalepio" tako da ti istovremeno rade i pretvarac a i trafo je ukljucen na 220V. Zato ti trafo bruji kad ga prikljucis na mrezni napon i istovremeno se griju fetovi. Kad radi samo kao pretvaras, radi dobro.
Provjeri sve tranzistore koji ukljucuju releje, sve diode kao i same releje.
Alexa
Re: Popravka APC UPS-a, molim za pomoc...
Sto se tice osiguraca ja tu nista nisam dirao, imaju dva od 30A i za 220v mislim da ima automatski koji treba da iskoci, naravno, nista od toga niti iskoci niti pregori, samo fet crkava...a ovo za trafo to se desilo prije, ne desava se sad (mozda bi se desilo kad bi ja ostavio da sve radi nekoliko minuta kad fetovi pocnu da gore)...
Inace, i ja sumnjam na ova 3 releja, ali sto se tice njih direktno izgleda da svi rade i normalno prebacuju, ali moram da provjerim i ostale komponente vezane za njih...
A to brujanje kad prikljucim na mrezu jer kratko i desava se prije nego sto prebaci rele sa akumulatora na mrezu...jedino mozda i poslije toga nesto ostane, mozda jedan rele prebaci, ali neki drugi ne...
Inace, i ja sumnjam na ova 3 releja, ali sto se tice njih direktno izgleda da svi rade i normalno prebacuju, ali moram da provjerim i ostale komponente vezane za njih...
A to brujanje kad prikljucim na mrezu jer kratko i desava se prije nego sto prebaci rele sa akumulatora na mrezu...jedino mozda i poslije toga nesto ostane, mozda jedan rele prebaci, ali neki drugi ne...
Re: Popravka APC UPS-a, molim za pomoc...
Da li neko zna koji rele kontrolise da li UPS radi na bateriji ili na mrezi ili sta to kontrolise?
Meni se desava to da kada ukljucim ups preko baterije, on radi potpuno normalno, rele 5 (rly5) dobije napon, sto je i normalno da bi na izlazu imao 220v i normalno je da on ima napon i kada je na mrezi...
Ali, kada ups ukljucim na mrezu, sta se desi, samo rele 1 i rele 2 dobiju napon i ukljuce se dok kod ovih rele 3, 4, 5 stanje se ne mijenja!!! Posebni rele 4 nikada se ne ukljucuje...
Da li se prebacivanje iz rada preko baterije i punjenja baterije odvija na drugi nacin ili i to ide preko releja?
Nadam se da ima neko ko popravlja ove ups-ove i kome se desila slicna stvar ili ko je dovoljno dobar elektronicar da iz ovih sema zna sta se sve desava...
Hvala.
Meni se desava to da kada ukljucim ups preko baterije, on radi potpuno normalno, rele 5 (rly5) dobije napon, sto je i normalno da bi na izlazu imao 220v i normalno je da on ima napon i kada je na mrezi...
Ali, kada ups ukljucim na mrezu, sta se desi, samo rele 1 i rele 2 dobiju napon i ukljuce se dok kod ovih rele 3, 4, 5 stanje se ne mijenja!!! Posebni rele 4 nikada se ne ukljucuje...
Da li se prebacivanje iz rada preko baterije i punjenja baterije odvija na drugi nacin ili i to ide preko releja?
Nadam se da ima neko ko popravlja ove ups-ove i kome se desila slicna stvar ili ko je dovoljno dobar elektronicar da iz ovih sema zna sta se sve desava...
Hvala.
Re: Popravka APC UPS-a, molim za pomoc...
I jos samo da napomenem da se nista ne grije, ni ovaj fet sto pregori, dok ne pocne da bruji tj. dok on ne probije ili sta vec i tada ga moram mijenjati! Onda sve pocne da bruji, fetovi da gore....
Re: Popravka APC UPS-a, molim za pomoc...
Po svemu sudeci on u nekom trenutku odjednom, i ako je na mrezi, pocne da koristi bateriju kao da nema struje i onda prvo strada fet q34 i po svemu sudeci on probije i tada sve ide na trafo koji pocne uzasno da bruji i zbog toga je vjerovatno pregorio i transformator, ali ja sada ne ostavim toliko dugo da radi u takvom stanju tako da svaki put pregori samo fet...
Ali pitanje je zasto poslije 10 sekundi normalnog rada na mrezi, bez ikakvog grijanja, bez ikakvog zujanja i problema on spali ovaj fet, kao da tada prebaci na bateriju,a ne iskljuci mrezni napon i kao da odmah u istom tom trenutku pregori fet jer ja ne uspijem nista da primjetim osim sto pocne da bruji i da pisti i to je to, fet je vec mrtav...
Da li neko moze da kaze koji sklop kontrolise da li se baterija puni ili prazni, cini mi se da releji nemaju veze sa tim...
Inca, provjerio sam sve releje, ako sa IC-a dolazi napon na traznistor on se ukljuci, a ako ne on se iskljuci, nema zalepljenih...sto bi trebalo znaciti da su ok...za rele 4 ne znam koja je njegova funkcija, ali on se nikako nije ukljucio jer sa ic-a nista ne ide na njega ni na bateriji ni na mrezi...
Ali pitanje je zasto poslije 10 sekundi normalnog rada na mrezi, bez ikakvog grijanja, bez ikakvog zujanja i problema on spali ovaj fet, kao da tada prebaci na bateriju,a ne iskljuci mrezni napon i kao da odmah u istom tom trenutku pregori fet jer ja ne uspijem nista da primjetim osim sto pocne da bruji i da pisti i to je to, fet je vec mrtav...
Da li neko moze da kaze koji sklop kontrolise da li se baterija puni ili prazni, cini mi se da releji nemaju veze sa tim...
Inca, provjerio sam sve releje, ako sa IC-a dolazi napon na traznistor on se ukljuci, a ako ne on se iskljuci, nema zalepljenih...sto bi trebalo znaciti da su ok...za rele 4 ne znam koja je njegova funkcija, ali on se nikako nije ukljucio jer sa ic-a nista ne ide na njega ni na bateriji ni na mrezi...
Re: Popravka APC UPS-a, molim za pomoc...
Ne bavim se UPS-ovima ali mi se ne cini cini da starta inverter (pregorili bi i mosfeti druge grane) nego da se zbog necega aktivira samo taj mosfet (gate otpornik?).
Probaj ovo: u seriju s zutom i bijelom zicom trafa spoji auto zarulje (snaga nije kriticna, sluze kao ogranicenje struje da mosfeti ne pregore) i isprobaj UPS u mreznom rezimu - zarulje nesmiju svijetliti, ako se upale obje zarulje onda stvarno starta inverter, a ako svijetli samo jedna onda je problem sa driveom mosfeta.
Izmjeri napone na pin 4 i pin 11 IC5 i napone na gate q4 i q3 (i q5 ako ima).
Sto se releja tice RLY1 i RLY2 odvajaju mrezu u bat. rezimu, RLY3 i RLY4 sluze za buck/boost (uklapaju serijski namotaj istofazno ili kontrafazno) a RLY5 za ukljucenje/iskljucenje potrosaca.
Probaj ovo: u seriju s zutom i bijelom zicom trafa spoji auto zarulje (snaga nije kriticna, sluze kao ogranicenje struje da mosfeti ne pregore) i isprobaj UPS u mreznom rezimu - zarulje nesmiju svijetliti, ako se upale obje zarulje onda stvarno starta inverter, a ako svijetli samo jedna onda je problem sa driveom mosfeta.
Izmjeri napone na pin 4 i pin 11 IC5 i napone na gate q4 i q3 (i q5 ako ima).
Sto se releja tice RLY1 i RLY2 odvajaju mrezu u bat. rezimu, RLY3 i RLY4 sluze za buck/boost (uklapaju serijski namotaj istofazno ili kontrafazno) a RLY5 za ukljucenje/iskljucenje potrosaca.