Aktiviranje releja ako je signal duzi od 2-3 sekunde
Moderators: pedja089, stojke369, [eDo], trax
Aktiviranje releja ako je signal duzi od 2-3 sekunde
Potrebna mi je sema koja ce aktiviriati relej ako je + signal duzi od 2 ili 3 sekunde. O cemu se konkretno radi: napravio sam dojavu na mobilini na alarmu u automobilu; kada dobije + od sirene i - od prekidaca na vratima, relej skopca i telefon poziva moj broj. E sad, da bi ucinak bio potpun, hocu da napravim da me telefon poziva i kada je alarm aktiviran vibracijom! Da se relej ne bi aktivirao na svaki cvrkut sirene (otkljucavanje, zakljucavanje, panic mode itd.), hocu da dodam elektroniku koja ce aktivirati relej samo kad sirena zapisti na duze.
Re: Aktiviranje releja ako je signal duzi od 2-3 sekunde
“Imali smo mi i vecih problema, pa ih nismo rijesili.” -Grunf
"Samo se sirotinja buni,bogati sute i trpe!"
"Samo se sirotinja buni,bogati sute i trpe!"
Re: Aktiviranje releja ako je signal duzi od 2-3 sekunde
ne znam da li radi taj link
evo ovo http://www.simple-electronics.com/2011/ ... wicth.html
evo ovo http://www.simple-electronics.com/2011/ ... wicth.html
“Imali smo mi i vecih problema, pa ih nismo rijesili.” -Grunf
"Samo se sirotinja buni,bogati sute i trpe!"
"Samo se sirotinja buni,bogati sute i trpe!"
Re: Aktiviranje releja ako je signal duzi od 2-3 sekunde
Mislim da bi sa malom prepravkom ovo moglo da se odradi. Jedina razlika je u tome sto bi ova sema aktivirala relej 14 sek. nakon pritiska na taster, a meni treba sema koja bi aktivirila relej SAMO AKO JE SIGNAL OD SIRENE DUZI OD PAR SEKUNDI, ne sa kasnjenjem. Mislim da to moze da se izvede sa 555, ali se nikad nisam bavio njima pa malo i znam.
Re: Aktiviranje releja ako je signal duzi od 2-3 sekunde
mislim da ce to raditi ako spojis onaj s1 i kad dovedes napon imat ces kasnjenje,vrijeme reguliras sa onim C2
smanji ga i bit ce manje sekundi
smanji ga i bit ce manje sekundi
“Imali smo mi i vecih problema, pa ih nismo rijesili.” -Grunf
"Samo se sirotinja buni,bogati sute i trpe!"
"Samo se sirotinja buni,bogati sute i trpe!"
Re: Aktiviranje releja ako je signal duzi od 2-3 sekunde
Moze da se napravi da se kond puni preko otpornika i ako se zadrzi 3-4 sec bice dovoljno da se napuni i okine tranzistor ako se drzi krace nece biti dovoljno za okidanje.
EDIT
Testirao sam semu u simulator i sa ovim vrednostima je oko 4-5 sekundi po ukljucivanju. Znaci ukljucis i ne desava se nista tek posle 4-5 sec okine relej.
EDIT
Testirao sam semu u simulator i sa ovim vrednostima je oko 4-5 sekundi po ukljucivanju. Znaci ukljucis i ne desava se nista tek posle 4-5 sec okine relej.
- Attachments
-
- el ba.GIF
- (3.48 KiB) Downloaded 1 time
Re: Aktiviranje releja ako je signal duzi od 2-3 sekunde
Hvala puno, probacu to jos sutra! Koji tranzistor bi ovde bio pogodan?
Re: Aktiviranje releja ako je signal duzi od 2-3 sekunde
Stavi neki NPN primer BC546, BC337, BC639....