Pozdrav!

Imam problem sa svim utičnicama u jednoj sobi, ispitna tinjalica mi svijetli u obje rupe na utičnici, i ne radi ništa što spojim na te utičnice. Osigurači su automatski i ne izbacuju. Do nedavno je sve bilo ok. Zna li netko u čemu bi mogao biti problem?
LAF
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1243
Joined: 19-07-2011, 14:42
Location: Sarajevo

Re: Problem s utičnicama

Post by LAF »

najvjerovatnije "krepao" u prekidu nulti provodnik, faza se preko nekog potrošaća koji je na istom strujnom krugu prenosi na nulti provodnik i "tinjalica" svijetli na obje "rupe" u utičnici. ako nisi vješt sa
energetikom, potraži majstora, u razvodnoj tabli ot tog strujnog kruga otkačena nula.-
User avatar
RazoR
Pravo uznapredovao :)
Pravo uznapredovao :)
Posts: 255
Joined: 01-08-2008, 15:14
Location: Hrvatska

Re: Problem s utičnicama

Post by RazoR »

Hvala na pomoći, u pravu si. Gledao sam u razvodnoj kutiji i unutra je ok, ali se nula koja vodi od razvodne kutije odspojila u jednoj utičnici. Sad sam to spojio i sve super :)
LAF
Pravo sam se raspisao :)
Pravo sam se raspisao :)
Posts: 1243
Joined: 19-07-2011, 14:42
Location: Sarajevo

Re: Problem s utičnicama

Post by LAF »

s u p e r! nisam smio niti pitati da li je instalacija "nulovana" ili postoji zaštitno uzemljenje.
u ovakvim slučajevima svi potrošači koji imaju zaštitni provodnik vezan na "šasiju" dodju
pod napon i može bude svašta. zbog toga je i napušten sistem "nulovanja. pozz