Search found 3 matches

by Mihael12
13-12-2015, 22:28
Forum: HV sekcija
Topic: Relay/kontaktor za kućnu instalaciju
Replies: 4
Views: 6033

Re: Relay/kontaktor za kućnu instalaciju

A što želiš uključivati time? SSR-i su ok ako želiš uključivati grijače, rasvjetu i sl., a za uređaje s zavojncama (elektromotori, el. magneti i sl) trebaš rele ili sklopnik. Prema snazi trošila odredi se amperaža kontakata, a napon svitka se bira prema upravljačkom naponu (5-12V). P.S: 40A na fidov...
by Mihael12
18-11-2014, 19:19
Forum: HV sekcija
Topic: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Replies: 11
Views: 14860

Re: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora

Motor koji je deklariran kao 400V u Y može se spojiti u trokut ako se na inverteru podesi V/f karakteristika tako da nazivna frekvencija motora bude 50Hz puta korijen iz 3 =86,6 Hz, a V/f karakteristika mora biti linearna. U tom slučaju na 50 Hz na motoru imate 230 V među fazama. Ovo se većinom prim...
by Mihael12
18-11-2014, 19:07
Forum: Novi članovi
Topic: Mihael12
Replies: 1
Views: 1447

Mihael12

Elektroničar sam, većinom sam u automatici i elektromotornim pogonima, a ostalo mi nije strano. Veselim se susretu s kolegama. :P :lol: