Re: napajanje x motora velike snage
ok vidim da sam napisao glupost, izvinjavam se, ode uzeti knjigu u ruke...
- 02-11-2014, 16:31
- Forum: HV sekcija
- Topic: napajanje x motora velike snage
- Replies: 9
- Views: 8629
Re: napajanje x motora velike snage
eh to me je zanimalo, znaci ako stavimo 3 motora u seriju, ide ista struja, napon pada,... kod 3 motora u paraleli je obrnuto, struja se smanjuje, naponi ostaju isti (naravno sa pravim presjecima kablova...) t.j. motore mozemo posmatrati kao obicne otpornike, da pojednostavim do kraja. http://s30.po...
- 02-11-2014, 15:42
- Forum: HV sekcija
- Topic: napajanje x motora velike snage
- Replies: 9
- Views: 8629
Re: napajanje x motora velike snage
ma samo pokusavam shvatiti, nista vise. vec sam napisao da mi je ovo sve novo
svakako hvala na odgovoru
svakako hvala na odgovoru
- 02-11-2014, 14:47
- Forum: HV sekcija
- Topic: napajanje x motora velike snage
- Replies: 9
- Views: 8629
napajanje x motora velike snage
Pozdrav svima, novi sam na ovom forumu kao i na polju visokog napona, imam par nejasnoca pa ako ima neko da bi mi mogao pojasniti malo stvari. evo postavicu direktno primjer koji me zanima (slika npr: tunel u kojem imamo 3x3 ventilatora) http://oi60.tinypic.com/154c9d3.jpg Motori svaki: 18kW, 32,6A,...