Search found 10 matches

by electrofan
27-11-2014, 06:27
Forum: Elektronika za početnike
Topic: petlja kvara standardna mjerenja
Replies: 6
Views: 4234

Re: petlja kvara standardna mjerenja

Korisna informacija hvala
by electrofan
24-11-2014, 14:03
Forum: HV sekcija
Topic: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Replies: 11
Views: 14860

Re: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora

Motor koji je deklariran kao 400V u Y može se spojiti u trokut ako se na inverteru podesi V/f karakteristika tako da nazivna frekvencija motora bude 50Hz puta korijen iz 3 =86,6 Hz, a V/f karakteristika mora biti linearna. U tom slučaju na 50 Hz na motoru imate 230 V među fazama. Ovo se većinom pri...
by electrofan
24-11-2014, 14:02
Forum: Elektronika za početnike
Topic: petlja kvara standardna mjerenja
Replies: 6
Views: 4234

Re: petlja kvara standardna mjerenja

Hvala na pojašnjenju,

U principu taj dio mi je bio jasan u teoriji,

Dio s grijalicom se čini malo ne profesionalan, ali funkcionalan svakako.

Zanima me koristi li se u praksi (službena ispitivanja) dokazivanje kontinuiteta (neprekinutosti)
uz pomoć impedancije petlje kvara?

LP
by electrofan
24-11-2014, 09:14
Forum: Elektronika za početnike
Topic: petlja kvara standardna mjerenja
Replies: 6
Views: 4234

Re: petlja kvara standardna mjerenja

Da, umjereni Metrel.

Ali zanima me je li moguće uz pomoć mjerenja impedancije petlje kvara dokazati neprekinutost Pe vodiča,

ili se baš mora dokazivati kontinuitet direktnim mjerenjem otpora?

LP
by electrofan
23-11-2014, 17:52
Forum: Elektronika za početnike
Topic: petlja kvara standardna mjerenja
Replies: 6
Views: 4234

petlja kvara standardna mjerenja

Zanima me je li mjerenje impedancije petlje kvara na kraju kabela nekog jednofaznog uredjaja. F-n n-pe pe-n. ... Sve 3 kombinacije... Ako dobijemo priblizno jednake podatke oko 0.33 ohma. Mozemo li taj podatak iskoristiti da dokazemo neprekinutost pe vodica iz od uredjaja do sabirnice pe u razvodnom...
by electrofan
04-11-2014, 19:28
Forum: HV sekcija
Topic: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Replies: 11
Views: 14860

Re: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora

Linearnost ovisi o tipu motora. Vjerujem da je najpametnije izmjeriti protok.

Nitko nije zapeo za trokut samo me teoretski zanima zasto ne.

Hvala na odgovorima

Pozdrav
by electrofan
03-11-2014, 21:45
Forum: HV sekcija
Topic: protok zraka vs frekvencija
Replies: 1
Views: 4628

protok zraka vs frekvencija

Molim Vas informaciju o ovisnosti frekvencije(frekventni pretvarac)
i protoka zraka ventilatora (trofazni motor) m3/h vs Hz.
by electrofan
02-11-2014, 22:38
Forum: HV sekcija
Topic: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Replies: 11
Views: 14860

Re: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora

Da y=400V. Znaci da definitivno pri spoju zvijezda 400V 50Hz imam taj maksimalan protok? U frekventnom pretvaracu mogu namjestiti nazivne podatke motora - frekv struja napon snaga. Nemam iskustva previse sa frekventnima... Sto me sprjecava da spojim motor u trokut te namjestim nazivne podatke za tro...
by electrofan
02-11-2014, 19:48
Forum: HV sekcija
Topic: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Replies: 11
Views: 14860

Re: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora

Tu informaciju imam i ja... Dakle nazivna frekvencija minus 30%... Sto znaci regulacija od 35Hz-50Hz. Je li to pravilo ili pretpostavka? Predpostavljam pretpostavka... Takodjer mozda nisi shvatio zasto pitam je li pri spoju zvijezda i 50 Hz maksimalan protok (m3/h). Kakav bi protok onda bio pri spoj...
by electrofan
02-11-2014, 11:50
Forum: HV sekcija
Topic: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Replies: 11
Views: 14860

Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora

Poštovani, Zanima me povezivanje trofaznog motora i frekventnog pretvarača. Frekventni pretvarač ima sljedeće karakteristike: Input: 380-400V 50/60Hz tri faze, 5A(pk) Output 0-500V, 4,1A, 1,5kW, 3 phase, 0-500Hz Motor odnosno ventilator koji frekventni pretvarač pogoni ima sljedećem karakteristike: ...