Search found 10 matches
- 27-11-2014, 06:27
- Forum: Elektronika za početnike
- Topic: petlja kvara standardna mjerenja
- Replies: 6
- Views: 4234
Re: petlja kvara standardna mjerenja
Korisna informacija hvala
- 24-11-2014, 14:03
- Forum: HV sekcija
- Topic: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
- Replies: 11
- Views: 14860
Re: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Motor koji je deklariran kao 400V u Y može se spojiti u trokut ako se na inverteru podesi V/f karakteristika tako da nazivna frekvencija motora bude 50Hz puta korijen iz 3 =86,6 Hz, a V/f karakteristika mora biti linearna. U tom slučaju na 50 Hz na motoru imate 230 V među fazama. Ovo se većinom pri...
- 24-11-2014, 14:02
- Forum: Elektronika za početnike
- Topic: petlja kvara standardna mjerenja
- Replies: 6
- Views: 4234
Re: petlja kvara standardna mjerenja
Hvala na pojašnjenju,
U principu taj dio mi je bio jasan u teoriji,
Dio s grijalicom se čini malo ne profesionalan, ali funkcionalan svakako.
Zanima me koristi li se u praksi (službena ispitivanja) dokazivanje kontinuiteta (neprekinutosti)
uz pomoć impedancije petlje kvara?
LP
U principu taj dio mi je bio jasan u teoriji,
Dio s grijalicom se čini malo ne profesionalan, ali funkcionalan svakako.
Zanima me koristi li se u praksi (službena ispitivanja) dokazivanje kontinuiteta (neprekinutosti)
uz pomoć impedancije petlje kvara?
LP
- 24-11-2014, 09:14
- Forum: Elektronika za početnike
- Topic: petlja kvara standardna mjerenja
- Replies: 6
- Views: 4234
Re: petlja kvara standardna mjerenja
Da, umjereni Metrel.
Ali zanima me je li moguće uz pomoć mjerenja impedancije petlje kvara dokazati neprekinutost Pe vodiča,
ili se baš mora dokazivati kontinuitet direktnim mjerenjem otpora?
LP
Ali zanima me je li moguće uz pomoć mjerenja impedancije petlje kvara dokazati neprekinutost Pe vodiča,
ili se baš mora dokazivati kontinuitet direktnim mjerenjem otpora?
LP
- 23-11-2014, 17:52
- Forum: Elektronika za početnike
- Topic: petlja kvara standardna mjerenja
- Replies: 6
- Views: 4234
petlja kvara standardna mjerenja
Zanima me je li mjerenje impedancije petlje kvara na kraju kabela nekog jednofaznog uredjaja. F-n n-pe pe-n. ... Sve 3 kombinacije... Ako dobijemo priblizno jednake podatke oko 0.33 ohma. Mozemo li taj podatak iskoristiti da dokazemo neprekinutost pe vodica iz od uredjaja do sabirnice pe u razvodnom...
- 04-11-2014, 19:28
- Forum: HV sekcija
- Topic: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
- Replies: 11
- Views: 14860
Re: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Linearnost ovisi o tipu motora. Vjerujem da je najpametnije izmjeriti protok.
Nitko nije zapeo za trokut samo me teoretski zanima zasto ne.
Hvala na odgovorima
Pozdrav
Nitko nije zapeo za trokut samo me teoretski zanima zasto ne.
Hvala na odgovorima
Pozdrav
- 03-11-2014, 21:45
- Forum: HV sekcija
- Topic: protok zraka vs frekvencija
- Replies: 1
- Views: 4628
protok zraka vs frekvencija
Molim Vas informaciju o ovisnosti frekvencije(frekventni pretvarac)
i protoka zraka ventilatora (trofazni motor) m3/h vs Hz.
i protoka zraka ventilatora (trofazni motor) m3/h vs Hz.
- 02-11-2014, 22:38
- Forum: HV sekcija
- Topic: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
- Replies: 11
- Views: 14860
Re: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Da y=400V. Znaci da definitivno pri spoju zvijezda 400V 50Hz imam taj maksimalan protok? U frekventnom pretvaracu mogu namjestiti nazivne podatke motora - frekv struja napon snaga. Nemam iskustva previse sa frekventnima... Sto me sprjecava da spojim motor u trokut te namjestim nazivne podatke za tro...
- 02-11-2014, 19:48
- Forum: HV sekcija
- Topic: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
- Replies: 11
- Views: 14860
Re: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Tu informaciju imam i ja... Dakle nazivna frekvencija minus 30%... Sto znaci regulacija od 35Hz-50Hz. Je li to pravilo ili pretpostavka? Predpostavljam pretpostavka... Takodjer mozda nisi shvatio zasto pitam je li pri spoju zvijezda i 50 Hz maksimalan protok (m3/h). Kakav bi protok onda bio pri spoj...
- 02-11-2014, 11:50
- Forum: HV sekcija
- Topic: Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
- Replies: 11
- Views: 14860
Povezivanje frek. pretvarača i trofaznog motora
Poštovani, Zanima me povezivanje trofaznog motora i frekventnog pretvarača. Frekventni pretvarač ima sljedeće karakteristike: Input: 380-400V 50/60Hz tri faze, 5A(pk) Output 0-500V, 4,1A, 1,5kW, 3 phase, 0-500Hz Motor odnosno ventilator koji frekventni pretvarač pogoni ima sljedećem karakteristike: ...